  1. #1
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Устанавливайте повторное заземление на каждой 3 опоре. Если 9 опор, то надо будет установить на 1, 4, 7 и 9, в зависимости от расстояния между ними (всего будет 4 штуки). Я предполагаю, что у Вас приблизительно по 30 метров между опорами.
    да, расстняние по 30 м. А нулевую жилу надо заземлять?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    А нулевую жилу надо заземлять?
    Повторно заземляют PEN и РЕ-проводники. У Вас на ВЛ нет N а есть PEN, вот его и надо заземлить.
    сергей, а какие у Вас опоры? Железобетонные? Если да, то используйте для повторного заземления арматуру опоры.