    Elktrik, помогу Вам освежить память
    СП 31-110-2003

  2. #2
    trubad
    Гость
    Понятно, спасибо, Владимир. Для Elktrik - толщина металла зависит от сечения кабеля и для моего случая не нормируется

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    толщина металла зависит от сечения кабеля и для моего случая не нормируется
    Нормируется, толщина стенки должна быть не менее 1,6 мм2.

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
    И 70 УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97)
    Срок введения в действие 1 января 1993 г.
    Взамен ВСН 370-76

    Инструкция распространяется на монтаж силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемых изолированными проводами всех сечений и кабелями с сечением жил до 120 мм2 в пластмассовых и стальных трубах, стальных шлангах и пластмассовых рукавах. Указаны области применения труб в электропроводках, даны краткие сведения о механизмах и приспособлениях при выполнении работ.

    Для инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих.

    4. НОМЕНКЛАТУРА, СОРТАМЕНТ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
    4.3. Применяют также трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-76 сортамент, прил. 12, легкие и обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, прил.13.



    Таблица 1
    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ

    Трубы (материал)
    Стальные трубы легкие водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-76*

    Здания, сооружения, помещения, зоны, установки
    Производственные, административные и бытовые здания с помещениями по п.п. 1.1.6 - 1.1.12 ПУЭ. Здания из легких металлических конструкций (ЛМК) с горючим и трудно-горючим утеплителем.
    Жилые и общественные здания. Здания и помещения для ЭВМ. Зрительные залы с количеством мест от 800 и более;
    манежи, эстрады, сценические комплексы, кинопроекционные и перемоточные помещения в зданиях культурно-просветительных и зрелищных учреждений;
    спальные корпуса пионерских лагерей, детские ясли и детские сады; стационары больничных учреждений и сблокированные с ними здания; учреждения для матерей и детей; интернаты для престарелых и инвалидов. Чердаки, технические этажи и подполья, подвалы. Пожароопасные зоны в т.ч. в складских помещениях промышленных предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, общественных зданий и сооружений.*5,7. Зоны для работы с нагретым металлом, открытым пламенем. Наружные установки.

    Способ прокладки по основаниям и конструкциям из горючих материалов
    Непосредственно

    Стальные трубы обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*

    Здания, сооружения, помещения, зоны, установки
    Взрывоопасные зоны*7. Здания из ЛМК

    Способ прокладки по основаниям и конструкциям из горючих материалов
    Непосредственно

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Если я не ошибаюсь,чтобы обеспечить локализационную способность толщина металла должна быть не менее трёх мм,а обычный профиль с толщиной металла менее одного мм
    Откуда такие данные? Может приведёте их?

    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    А если брать профиль с толщиной три мм,то это совсем неразумное решение...
    Профиля устанавливают таким образом, что их две стенки и пустота между ними отделяют кабель от сгораемых деталей в стене. Если сами не можете сделать электротехнический канал обладающий локализационной способность, то поручите такую задачу тем, кто занимается сборкой стены.