Тема: Есть ли необходимость заземления ТВ антенны?

  1. #11
    Andrey
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    заземлять надо мачту антенны.
    есть антенны изолированные от мачты у которых заземляется оборудования (усилители смесители итд)
    заземление на антенне в первую очередь предохраняет от статики и напряженности поля не какие помехи оно не убирает а может и добавить это основной -.
    все антенное доп. оборудование если такое есть должно землится в общей точке.
    Иллюстрации из книги "МОЛНИЕЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ", (С) Анджей Сова:



    При такой реализации, хотя по антенному кабелю стекает часть тока молнии, но соединение экрана антенного кабеля с ГЗШ дома (которая соединена с РЕ (PEN) силовой сети) обеспечивает нулевую разность потенциалов между антенной линией после соединения с ГЗШ и линией питания телевизора (220В), а значит, и описанное выше катастрофическое повреждение телевизора уже невозможно. Для защиты от потенциала между центральной жилой коаксиала и экраном нужно добавить УЗИП (например, разрядник или четвертьволновой изолятор). Отчасти импульсное перенапряжение между центральной жилой и экраном даже без УЗИП "гасится" за счет погонной емкости и затухания кабеля.
    такой принцип?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 09.01.2014 в 19:23.

  2. #12
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
    Планируется в схеме перед вх тюнера установка грозоразрядники... с другой стороны главное не поджечь)
    вот так делается в кв аппаратуре,самый надежный способ.


  3. #13
    DIMA
    Гость
    пара фото.





  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    пара фото.
    Красиво горит, нет сомнений, что монтаж выполнен с нарушением, хотя следует отметить, что на 100% от молнии уберечься невозможно.

  5. #15
    Andrey
    Гость
    Вторая схема подключения



    При такой реализации исключается протекание "прямого" тока молнии по антенному кабелю, основной наведенный импульс стекает по специально проложенному проводнику, а остаточный потенциал, обусловленный падением напряжения на длинном заземляющем проводнике "гасится" УЗИПом возле телевизора.

    я вот такую схему и планирую...
    фотки описание взяты из инета, сам не особо описываю)

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Andrey, советую ознакомиться с В.Н. ХАРЕЧКО "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ (САДОВЫХ) ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ".

  7. #17
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    что на 100% от молнии уберечься невозможно.
    да =).
    если молния попадает в молнеотвод который объединен с РЕ 99% технике кранты.
    у меня был случай когда молния попала в ктп стоявшую за километр от объекта.
    накрылся видео контроль не одна защита не сработала что странно ибп остались целы.

  8. #18
    Andrey
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Andrey, советую ознакомиться с В.Н. ХАРЕЧКО "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ (САДОВЫХ) ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ".
    Просмотрел вчера книжку, правда в интернете...

    Там нет описания размещения как в книге (С) Анджей Сова "антенных мачт в защищаемых пространствах, образованных надстройками, конструктивными элементами крыши или дополнительными приемниками, размещенными рядом с мачтами. " как раз то что у меня , т.к. грозозащита уже существует и антенна с мачтой расположены внутри защищаемого пространства, антенну планирую заземлить на уравнивающую шину... а так книги очень похожи даже рисунками ...

    а это выдержка из книги относящаяся к рисунку 22
    Полную охрану антенн и устройств внутри объекта можно получить, не допуская
    проникновения части тока молнии в экран антенных кабелей. В вводимой в настоящее время
    европейской норме [] рекомендуется размещение антенных мачт в защищаемых
    пространствах, образованных надстройками, конструктивными элементами крыши или
    дополнительными приемниками, размещенными рядом с мачтами.
    В обоих случаях следует сохранять безопасные расстояния между защищаемыми мачтами и
    элементами, используемыми для молниезащиты. Пример такого решения представлен на
    рис.22.
    Подобные решения применяются также для молниезащиты антенн, используемых в сотовой
    связи.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
    антенну планирую заземлить на уравнивающую шину
    Правильно!

    Цитата Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
    а так книги очень похожи даже рисунками
    У меня создалось впечатление, что член ассоциации польских инженеров-электриков Анджей Сова за основу своей книги взял рекомендации В.Н. Харечко. Однако следует отметить, что обе книги рекомендуют одну схему защиты.

  10. #20
    Andrey
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    пара фото.
    Да, фото пугающие. Но судя по первым фоткам, была допущена ошибка при прокладке кабеля, он изогнут на 90 град повороте из стены, что стало причиной уменьшения толщины диэлектрика центральной жилы... ну если там не было короткого (между экраном и центр жилой,но и при таком раскладе большие потери на этом участке), то пробило диэлектрик и получается не установлен был разрядник вообще... и того вывод человек САМ допустил две ошибки, при прокладке и защите...