Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
Поэтому и планирую подклюсить на один кабель несколько таунов....ответвл ЩР.pdf
Вы должны сделать ответвление от кабеля 4х70 на ЩР, а не шлейфование, как показано на схеме. ПУЭ, 1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.
Цитата Сообщение от Электричка Посмотреть сообщение
если два ШР с учетами стоят совсем рядом, можно ли выполнить для них одно общее заземление
На каждое здание должно быть выполнено своё повторное заземление. Смотрите ПУЭ, 7.1.87. и 1.7.82.