Тема: Как заземлять секции лотков и коробов?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Serg934
    Гость
    спасибо за подробный ответ!

  2. #2
    Sergey
    Гость
    Следует ли требовать видимое заземление лотков между собой ,при таком соединение ?
    Последний раз редактировалось Sergey; 10.03.2017 в 11:23.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Следует ли требовать видимое заземление лотков между собой ,при таком соединение ?
    На фото представлено крепление лотков между собой, которое не может быть использовано в качестве заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    543.2.2 Если в установке есть низковольтные устройства защиты и управления (см. МЭК 61439-1 и МЭК 61439-2) или шинопроводы (см. МЭК 60439-2), то их металлические оболочки или рамы могут быть использованы в качестве защитных проводников при одновременном выполнении нижеследующих условий:
    a) электрическая непрерывность предусмотрена конструкцией или установкой дополнительных перемычек таким образом, что обеспечивается защита от механических, химических и электрохимических повреждений;
    b) они удовлетворяют указаниям 543.1;
    c) должна быть предусмотрена возможность подключения других защитных проводников в предусмотренных точках.

    543.2.3 В качестве защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов не следует использовать следующие металлические части:
    - трубы систем водоснабжения;
    - трубопроводы с горючими газами и жидкостями.
    Примечание 1 - Катодную защиту см. 542.2.6;
    - конструкции подверженные механическим нагрузкам в нормальных условиях;
    - гибкие или мягкие проводники, за исключением специально предназначенных для этих целей;
    - гибкие части;
    - поддерживающие конструкции электропроводок, кабельные лотки и кабельные лестницы.
    Примечание 2 - Примеры защитных проводников, включая защитные проводники уравнивания потенциалов, проводники защитного заземления и заземляющие проводники, относятся к случаю, когда их применяют для защиты от поражения электрическим током.

    543.3.1 Защитные проводники должны быть соответствующим образом защищены от механических повреждений, ухудшения состояния из-за химических и электрохимических воздействий, электродинамических и термодинамических сил.
    Каждое соединение (например, болтовые соединения, зажимы) между защитными проводниками или между защитным проводником и другим оборудованием должно обеспечивать на длительный период электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту. Болты, соединяющие защитные проводники, не следует применять для другой цели.

  4. #4
    Agat
    Гость
    Добрый день.
    Продолжу вопросник:
    Есть лоток металлический 15х15 (пожарная сигнализация). Объект - школа. Трассы - несколько километров.
    Лотки кидаем и заземляем...
    Если стандартный вариант - на каждый стык 5 см. провода и 2 наконечника. дорого, нудно. На такой маленький лоток очень неудобно лепить.
    Можно ли применить другие варианты? Например:
    1. Соединительный провод без наконечников, просто "под болт". Не так эстетично, но проще немного.
    2. стальная соединительная пластина (какое минимальное сечение у нее должно быть?)
    3. припаять (приплавить?) медный провод к лотку.
    4. самый радикальный, прямо на стыке рассверлить отверстие и закрутить болтик с гайкой, сжав края обоих лотков гайками (может даже царапающей с одной стороны).

    На большее фантазии не хватает.
    PS: я бы не заморачивался, но проектировщики и сметчики, как всегда, не заложили такие "мелочи", как и многое другое, включая металлические дюбеля. Расходники выходят дороговато, хочется сэкономить в пределах нормативных требований.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
    Если стандартный вариант - на каждый стык 5 см. провода и 2 наконечника. дорого, нудно. На такой маленький лоток очень неудобно лепить.
    Неудобство не повод отказываться от надёжного соединения защитных проводников.

    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
    1. Соединительный провод без наконечников, просто "под болт". Не так эстетично, но проще немного.
    Почему упрощаете себе работу в ущерб безопасности?

    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
    3. припаять (приплавить?) медный провод к лотку.
    Пайка запрещена.

    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
    4. самый радикальный, прямо на стыке рассверлить отверстие и закрутить болтик с гайкой, сжав края обоих лотков гайками (может даже царапающей с одной стороны).
    Читаем ГОСТ Р 50571.5.54-2013 в пост 7.

    У Вас только один единственный вариант качественно заземлить лотки, тот который Вы описали вначале сообщения:

    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
    Если стандартный вариант - на каждый стык 5 см. провода и 2 наконечника. дорого, нудно. На такой маленький лоток очень неудобно лепить.

  6. #6
    Agat
    Гость
    Спасибо. Придётся по полной делать.
    Я не халявщик, я сэкономить пытаюсь в границах норм. 5К наконечников сверх сметы, и без того урезанной. Плюс работа и время.
    Не совсем понял, чем нарушает последний вариант? Видимое болтовое соединение, механически надежное. Одну из гаек можно медную положить - будет соединитель. Соединение то встык, а не внахлест.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
    Придётся по полной делать.
    Это правильное решение.

    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
    Я не халявщик, я сэкономить пытаюсь в границах норм. 5К наконечников сверх сметы, и без того урезанной.
    Кто в этом виноват? Электробезопасность не должна страдать из-за составленной сметы. Никто Вас не хочет обивинить. Если бы захотели схалтурить, то бы не советовались.

    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
    Не совсем понял, чем нарушает последний вариант?
    Это соединение будет испытывать в процессе эксплуатации механические нагрузки и болты будут выполнять функцию поддерживающих конструкцию лотков, особенно в момент выполнения эксплуатационных работ при прокладке дополнительных кабельных линий. Ещё один немаловажный момент выплывает, затруднение в определении конкретного болтового соединения, которое будет выполнять функцию защитных проводников. А в процессе эксплуатации придётся проводить измерения переходных сопротивлений (металлосвязь).

  8. #8
    Agat
    Гость
    Спасибо за консультацию.
    А все таки, заземлять слаботочные лотки - маразм. ИМХО.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
    А все таки, заземлять слаботочные лотки - маразм. ИМХО.
    А как насчёт появления опасного потенциала на конструкциях лотков? Вы же не возмещаетесь о необходимости заземления металлических труб коммуникаций, металлических частей каркаса здания, металлических частей централизованных систем вентиляции и кондиционирования, металлических оболочек телекоммуникационных кабелей? Почему тогда сомнения о необходимости заземлять конструкции лотков? Может потому, что Вас ещё не поражало током под потолком? Как думаете, когда будете падать со стремянки головой об пол, задумаетесь?