Микола спасибо!
Микола спасибо!
Подскажите, нужно ли наклеивать однолинейную схему на внутреннею сторону дверцы этажного щита жилого дома, или согласно п.6.2.25 ГОСТ Р 51778-2001 щитки распределительные, схема должна быть только в исполнительной документации?
В обязательном порядке необходимо закрепить однолинейную схему. ПУЭ, п. 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).
п. 4.1.3. Распределительные устройства и НКУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон также на задней стороне устройства (см. также гл. 3.4). Распределительные устройства, как правило, должны иметь мнемосхему.
Для жилых домов Вам надо смотреть ГОСТ 32395-2013 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
п. 6.2.25 В квартирных щитках должна быть выполнена маркировка защитных аппаратов линий групповых цепей порядковыми номерами.
В этажных учетно-распределительно-групповых щитках такая маркировка аппаратов должна быть выполнена поквартирно.
В щитках всех видов у аппаратов должны быть предусмотрены места для записи назначения аппаратов. Эти записи могут приводиться в таблицах, размещаемых на внутренних сторонах дверец щитков.
Владимир, спасибо.