  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    взять сечение проводника на порядок выше
    Если это обоснованное завышение.

  2. #12
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Т. к. в таблице приведены номинальные величины, то со спокойной душой ставлю провод в 10 квадрат (ведь это всего лишь перемычка),а потом получаю втык за то, что они горят как свечки.
    Недавно тоже столкнулся с подобной ситуацией. Замерил ток до замены щита - 20А, меняю щит и ставлю с запасом Си - 6мм.кв., замеряю ток те-же 20А, а перемычки тёплые. Я понимаю, что ничего страшного в этом нет, а инспектор пломбировать не хочет, кричит менять надо.
    Вот почему теплые? это вопрос. (может потому, что жара была?).

  3. #13
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Недавно тоже столкнулся с подобной ситуацией. Замерил ток до замены щита - 20А, меняю щит и ставлю с запасом Си - 6мм.кв., замеряю ток те-же 20А, а перемычки тёплые. Я понимаю, что ничего страшного в этом нет, а инспектор пломбировать не хочет, кричит менять надо.
    Вот почему теплые? это вопрос. (может потому, что жара была?).
    Думаю инспектор все-таки прав, ведь если перемычки 6кв при токе 20А теплые, то это явно уже не медь, а какой-то сплав с другим удельным сопротивлением и лучше их заменить и дело не в сечении а найти надо настоящую медь.

  4. #14
    Дмитрий
    Гость

    Смех

    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    может потому, что жара была?.
    А если жара, то сдачу объекта переносим под новый год

  5. #15
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    А если жара, то сдачу объекта переносим под новый год
    1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 °С.
    Теплые это 35-40°С, я имел ввиду если температура окружающего воздуха 32 то жилы 40 это нормально.

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Думаю инспектор все-таки прав, ведь если перемычки 6кв при токе 20А теплые, то это явно уже не медь
    Ну я же не с забора проволоку отматывал! кабель ВВГ 4 х 6 раздербанил.

  6. #16
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Ну я же не с забора проволоку отматывал! кабель ВВГ 4 х 6 раздербанил.
    Охотно верю, дело не в Вас, а в кабеле ВВГ 4х6 в котором вместо нормальных жил оказалась проволока с забора