Цитата Сообщение от Inlog Посмотреть сообщение
Иначе думаю о возможных вариантах использования в TN-C-S:
- включать через УЗО двупроводно и без заземления, не подключая провод земли (иначе УЗО будет выбивать сразу)
В данном конкретном случае Вы не имеете право использовать электрооборудование без защитного проводника. ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

Цитата Сообщение от Inlog Посмотреть сообщение
установить или защитный экран перед нагревателем, или (что лучше) изолировать внешнюю металлическую рамку, напрямую внутренне подключенную к выходящему заземляющему проводнику, закрыв ее чем-то негорючим и изолирующим (короб, силикон и др.). Фактически превратив нагреватель в утюг
Если не удастся вернут продавцу электронагреватели, то не задумываясь выбрасывайте их на свалку.