Тема: Можно ли все розетки объединить в одну группу?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    схема

    Схема.JPG вот схема квартиры, достаточно ли этого УЗО? И правильно ли выбрано УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА ? Ну и вообще, что не так в схеме?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    вот схема квартиры, достаточно ли этого УЗО?
    На все розетки в квартире одно УЗО? Я ранее Вам уже писал. Вы внимательно читаете мои ответы? Схему необходимо переделать и разделить розетки на несколько групповых линий. Нулевой рабочий проводник вводного кабеля должен быть подключён к прибору учёта электроэнергии, а не к шине N. На электроплиту так же надо установить УЗО, так как кухня считается помещением с повышенной опасностью, а в некоторых случаях, при определённых условиях, помещение кухни относится к особо опасным. ПУЭ, п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не
    более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Вот переделал

    Схема с отдельн&#1.JPG
    Переделал схему, правильно ли все сделал?

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Еще вопрос, в каких квартирах можно устанавливать электроплиты, а в каких нет. Если это пансионат или общежитие, то можно ли в квартире выполнить ремонт электропроводки с линией на электроплиту. Если уже нету общей кухни в общаге, раньше была.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Еще вопрос, в каких квартирах можно устанавливать электроплиты, а в каких нет.
    Электроплиты можно устанавливать там, где они предусмотрены проектом. Для этого в обязательном порядке должны быть произведены расчёты нагрузки на распределительные сети дома. особенно это касается тех случаев, когда раньше в домах, где проводят реконструкцию, электрических плит не было или они стояли в общей кухне. Как это сделать обязан знать проектировщик, рекомендации даны в СП 31-110-2003 Глава 6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ. Кроме того, там же указывается:

    9.2. ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

    11.5 Номинальные токи комбинированных расцепителей автоматических выключателей или плавких вставок предохранителей с учетом 9.1 для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, должны выбираться в соответствии с расчетными нагрузками. В квартирных щитках, расположенных вне квартир, установка предохранителей не допускается.

    14.27 ...В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10(16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Скрутки и пайки нельзя, но в ПУЭ п. 2.1.21 написано, что пайкой можно. Если нельзя скрутку пайку, то тогда остается опрессовки, сварки или сжимов. Если есть фото покажите правильно как выполняются эти способы соединений в распределительных коробках, а то представляю только как выполняются скрутка с пайкой и соединения с помощью Wago. И можно ли соединения выполнить не все в распределительных коробках, а некоторые в квартирном щите? Заранее спасибо.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Скрутки и пайки нельзя, но в ПУЭ п. 2.1.21 написано, что пайкой можно
    Циркуляр вышел на десять лет позже, чем был опубликован пункт 2.1.21.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Если есть фото покажите правильно как выполняются эти способы соединений в распределительных коробках
    В распаячных коробках, как правило, соединяют проводники групповых линий. Надёжное соединение проводников обеспечивает применение клеммных зажимов Wago. По этому вопросу на форуме есть немало тем.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И можно ли соединения выполнить не все в распределительных коробках, а некоторые в квартирном щите?
    Не совсем понятно, что Вы имеете в виду. Какие именно соединения в квартирном щите собираетесь делать? Все соединения проводников в щитах делаются с помощью соответствующих зажимов на шинах, клеммных зажимах автоматов и счётчиков. Никаких промежуточных соединений типа наращивания проводника быть не должно. Проводники должны быть нужной длины, сечения и заходить в предназначенные для них зажимы.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    И можно ли выполнить штробу в потолке в плите перекрытия под кабель для люстры, если в этой плите нет пустот?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    можно ли выполнить штробу в потолке в плите перекрытия под кабель для люстры, если в этой плите нет пустот?
    Павел, запрещено штробить плиты перекрытий и несущие плиты. Этими действиями Вы можете нарушить прочность несущих конструкций здания, что может привести к обрушению. Варианты скрытой прокладки проводки на потолке рассматривались в одной из Ваших тем. Ещё один вариант - подвесные потолки.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Михаил_Д спасибо за ответы!