Схема.JPG вот схема квартиры, достаточно ли этого УЗО? И правильно ли выбрано УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА ? Ну и вообще, что не так в схеме?
Схема.JPG вот схема квартиры, достаточно ли этого УЗО? И правильно ли выбрано УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА ? Ну и вообще, что не так в схеме?
На все розетки в квартире одно УЗО? Я ранее Вам уже писал. Вы внимательно читаете мои ответы? Схему необходимо переделать и разделить розетки на несколько групповых линий. Нулевой рабочий проводник вводного кабеля должен быть подключён к прибору учёта электроэнергии, а не к шине N. На электроплиту так же надо установить УЗО, так как кухня считается помещением с повышенной опасностью, а в некоторых случаях, при определённых условиях, помещение кухни относится к особо опасным. ПУЭ, п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не
более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Схема с отдельн.JPG
Переделал схему, правильно ли все сделал?
Еще вопрос, в каких квартирах можно устанавливать электроплиты, а в каких нет. Если это пансионат или общежитие, то можно ли в квартире выполнить ремонт электропроводки с линией на электроплиту. Если уже нету общей кухни в общаге, раньше была.
Электроплиты можно устанавливать там, где они предусмотрены проектом. Для этого в обязательном порядке должны быть произведены расчёты нагрузки на распределительные сети дома. особенно это касается тех случаев, когда раньше в домах, где проводят реконструкцию, электрических плит не было или они стояли в общей кухне. Как это сделать обязан знать проектировщик, рекомендации даны в СП 31-110-2003 Глава 6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ. Кроме того, там же указывается:
9.2. ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
11.5 Номинальные токи комбинированных расцепителей автоматических выключателей или плавких вставок предохранителей с учетом 9.1 для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, должны выбираться в соответствии с расчетными нагрузками. В квартирных щитках, расположенных вне квартир, установка предохранителей не допускается.
14.27 ...В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10(16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.
Скрутки и пайки нельзя, но в ПУЭ п. 2.1.21 написано, что пайкой можно. Если нельзя скрутку пайку, то тогда остается опрессовки, сварки или сжимов. Если есть фото покажите правильно как выполняются эти способы соединений в распределительных коробках, а то представляю только как выполняются скрутка с пайкой и соединения с помощью Wago. И можно ли соединения выполнить не все в распределительных коробках, а некоторые в квартирном щите? Заранее спасибо.
Циркуляр вышел на десять лет позже, чем был опубликован пункт 2.1.21.
В распаячных коробках, как правило, соединяют проводники групповых линий. Надёжное соединение проводников обеспечивает применение клеммных зажимов Wago. По этому вопросу на форуме есть немало тем.
Не совсем понятно, что Вы имеете в виду. Какие именно соединения в квартирном щите собираетесь делать? Все соединения проводников в щитах делаются с помощью соответствующих зажимов на шинах, клеммных зажимах автоматов и счётчиков. Никаких промежуточных соединений типа наращивания проводника быть не должно. Проводники должны быть нужной длины, сечения и заходить в предназначенные для них зажимы.
И можно ли выполнить штробу в потолке в плите перекрытия под кабель для люстры, если в этой плите нет пустот?
Павел, запрещено штробить плиты перекрытий и несущие плиты. Этими действиями Вы можете нарушить прочность несущих конструкций здания, что может привести к обрушению. Варианты скрытой прокладки проводки на потолке рассматривались в одной из Ваших тем. Ещё один вариант - подвесные потолки.
Михаил_Д спасибо за ответы!