    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    - У Вас просрочен договор. Продляйте и мы вам сделаем электричество.
    У Вас в договре такое условие есть. В случае, если не успеете сделать свою часть работы по организации ввода или договор будет просрочен, то звоните в ЭСО и продлевайте договор.

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Я посмотрел как сделали соседу и там квадратная труба забита в землю рядом с опорой
    Кто делал?

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Так можно вообще делать то ??
    Я же Вам в который раз толкую. Установите щит в сарайчике и протяните туда с опоры СИП. То, что сделали соседу опасно.

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Просто копать траншею под бронированный кабель мне кажется не целесообразным. Так как рассматриваю данную конструкцию, с воздушкой, как временную.
    А я Вам говорю про окончательный вариант ввода в дом в траншее. )))

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    И на забор есть мысли делать ленточку из бетона. Но её чуть позднее. Короче кабель закопанный будет мешать.
    Тогда делайте по воздуху. Нельзя прокладывать кабель под фундаментами зданий и сооружений.

  2. #12
    Saben
    Гость
    как хочется.jpg
    Пожалуйста посмотрите еще раз.

    Участок еще совсем пустой. Есть только столбы по границе участка по всему периметру.
    Для меня сейчас самое главное понять можно, в принципе или нет.

    От опоры №2 (см. картинку) на расстоянии до 10 метров (по земле , расстояние сократил осознанно) вбить профилированную трубу с поверху приваренной петлей из строительной арматуры. Петля для крепления СИП.
    На этой проф. трубе разместить ящик со счетчиком и пр. Сделать рядом заземление. (треугольником) Положу даже поддоны из дерева у подножья данной конструкции и сверху резиновый коврик.

    Такую конструкцию примет сетевая??

    Про ввод с опоры №1 пока не говорим. Это будущее. Далекое.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Для меня сейчас самое главное понять можно, в принципе или нет.
    В принципе можно. Все аргументы доказывающие, что так делать не следует я Вам привёл.

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    вбить профилированную трубу с поверху приваренной петлей из строительной арматуры. Петля для крепления СИП.
    Труба должна быть высотой не менее 2,5 м.
    Щит должен иметь степень защиты не ниже, чем IP54, а лучше выше.

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    На этой проф. трубе разместить ящик со счетчиком и пр.
    Попробуйте для себя ответить на вопросы:

    Как будете крепить щит к трубе? На какой высоте?
    Как будете заводить провода в щит?
    Как будете делать контур заземления? Вам известна технология?

    Внутреннее устройство щита:

    Каким будет внутреннее наполнение щита? Шины, автоматы.
    Какие групповые линии Вы будете прокладывать от этого щита и каким образом? Или будете устанавливать дополнительно распределительный щит? Каково будет наполнение этого щита?

    Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
    Такую конструкцию примет сетевая??
    Сетевая компания не технадзор. Им, по большому счёту вообще наплевать, что Вы делаете на участке. ЭСО интересует только то, что они написали Вам в ТУ. Установите вводной автомат трёхполюсный на 25 ампер, установите счётчик, соблюдая фазировку. Это всё, что их будет волновать и неподдельно беспокоить.