Вы такие схемы хотели?
![]()
Вы такие схемы хотели?
![]()
будет три разных выключателя у каждого прибора свой выключатель, выключатели будут у двери в одном месте
мне бы общую схему, как провода вести начиная от щитка, эти схемц мне известны
Тогда подключайте к питающей кабельной линии в распаечной коробке параллельно три одноклавишных выключателя. Знаете как подключить 1 одноклавишный?
тоесть воттак развести на каждый через коробку?
1. От щита прокладываете кабель ВВГнг-LS 3х1,5 до распределительной коробки.
2. От люстры до распределительной коробки прокладываете кабель ВВГнг-LS 3х1,5.
3. От подсветки до распределительной коробки прокладываете кабель ВВГнг-LS 3х1,5.
4. От встроенного светильника до распределительной коробки прокладываете кабель ВВГнг-LS 3х1,5.
5. От первого выключателя до распределительной коробки прокладываете кабель ВВГнг-LS 2х1,5.
6. От второго выключателя до распределительной коробки прокладываете кабель ВВГнг-LS 2х1,5.
7. От третьего выключателя до распределительной коробки прокладываете кабель ВВГнг-LS 2х1,5.
8. Далее всё расключаете в распределительной коробке.
а почему от шика до коробки трехфазный кабель?
ну в принципе я так и нарисовал. а вот розетки таким способом нормально?
![]()