  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Постановление Правительства РФ №442

    138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.

    В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.
    Помимо данного пункта закона, чем еще можно руководствоваться, что бы дать полный ответ? ПУЭ 7 п.1.5.15 для прочих объектов учета допустимый класс точности у расчетного счетчика должен составлять 2.0, многоквартирные жилые дома если я правильно считаю относятся к прочим объектам? Я правильно сделаю если добавлю в ответе к пункту 138 ППРФ№442 данный пункт ПУЭ?

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Квартиры муниципальные, меняет ли это дело?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Квартиры муниципальные, меняет ли это дело?
    Хозяин - барин. Жильцы муниципальных квартир не являются собственниками счётчиков электроэнергии.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Да, можно указать и требования ПУЭ и ПП РФ №442. Кроме того, 442-е постановление имеет статус выше, чем ведомственный приказ. Ведомственные акты (акты министерств и ведомств) - подзаконные акты: постановления, инструктивные письма, инструкции, приказы, указания, разъяснения, распоряжения - могут быть нормативными и ненормативными. Издаются ведомственные акты на основе законов, указов Президента и актов Правительства. Таким образом в иерархии нормативно-правовых актов Постановление Правительства РФ стоит выше Приказа Минэкономразвития. Приказ Минэкономразвития может дополнять, уточнять, устанавливать порядок, разъяснять и т.д., однако не может противоречить Постановлению.

    Заодно можете поинтересоваться, что эти люди понимают под инженерной системой ресурсоснабжнеия. По идее, это распределительная сеть дома. Они считают, что квартирные счётчики - элемент данной системы?

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кроме того, 442-е постановление имеет статус выше, чем ведомственный приказ. Ведомственные акты (акты министерств и ведомств) - подзаконные акты: постановления, инструктивные письма, инструкции, приказы,
    То есть, 442-е постановление во всяком случае выше приказа от 4 июня 2010 г. N 229?

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Я в интернет магазин и у нас в магазин электротоваров заходил и там и там нет счетчиков однофазных с классом точности 0.5.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Слышать нехочет. Говорит, что там про закупки нет ничего и возвращает документацию с торгов, нужно было добавить что постановление выше приказа и свежее.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Слышать нехочет. Говорит, что там про закупки нет ничего и возвращает документацию с торгов, нужно было добавить что постановление выше приказа и свежее.
    Давайте посмотрим внимательно, что написано в Приказе Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2010 г. N 229
    В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 5, ст. 525) приказываю:

    1. Утвердить прилагаемые требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений.
    2. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

    Министр Э.С.НАБИУЛЛИНА

    Приложение к Приказу Минэкономразвития России от 4 июня 2010 г. N 299

    ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

    III. Иные требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения
    4. Средства измерений, используемые для учета электрической энергии (мощности), должны иметь класс точности 0,5 и выше и обладать функцией учета электрической энергии, потребленной в различные установленные периоды времени внутри суток.
    Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 3 декабря 2014 года)


    Теперь открываем Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года N 1221, на которое ссылается Министерство экономического развития РФ.

    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 31 декабря 2009 года N 1221
    Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд*
    (с изменениями на 3 декабря 2014 года)

    В соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации

    постановляет:
    1. Утвердить прилагаемые Правила установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Правила).
    (Пункт в редакции, введенной в действие с 16 декабря 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 1304.
    2. Министерству экономического развития Российской Федерации по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством энергетики Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой установить требования энергетической эффективности в отношении:
    товаров, предусмотренных приложением к Правилам, - до 1 июля 2011 года;
    товаров, указанных в подпункте "б" пункта 3 Правил, - не позднее 2 месяцев со дня утверждения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти классов энергетической эффективности для таких товаров;
    товаров, указанных в подпункте "в" пункта 3 Правил, - до 1 мая 2010 года;
    работ и услуг, закупка которых осуществляется для государственных или муниципальных нужд, в процессе выполнения, оказания которых расходуются значительные объемы энергетических ресурсов, - до 1 января 2016 года.
    (Абзац в редакции, введенной в действие с 16 декабря 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 1304.
    3. Министерству энергетики Российской Федерации:
    а) ежегодно проводить анализ:
    энергетической эффективности товаров, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на предмет выявления категорий товаров, при использовании которых расходуются энергетические ресурсы в объемах, составляющих существенную долю в структуре потребления отдельных групп государственных или муниципальных заказчиков, осуществляющих аналогичные виды деятельности;
    требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленных законодательством иностранных государств, и возможности их применения в Российской Федерации;
    (Подпункт в редакции, введенной в действие с 16 декабря 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 1304.
    б) не позднее 1 марта года, следующего за годом проведения анализа, представлять в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации результаты проведенного анализа.
    4. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Министерством энергетики Российской Федерации ежегодно, не позднее 1 марта, вносить в Министерство экономического развития Российской Федерации предложения по изменению существующих и (или) введению новых требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд исходя из необходимости повышения энергетической эффективности таких товаров, работ, услуг.
    (Пункт в редакции, введенной в действие с 16 декабря 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 1304.
    5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 7 Правил.
    Подпункт "а" пункта 7 Правил вступает в силу по истечении 90 дней с даты утверждения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти классов энергетической эффективности в отношении соответствующих видов (категорий) бытовых энергопотребляющих устройств.
    Подпункт "б" пункта 7 Правил вступает в силу с 1 января 2011 года.
    Подпункты "в" - "д" пункта 7 Правил вступают в силу с 1 марта 2010 года.

    Председатель Правительства
    Российской Федерации
    В.Путин

    Правила установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд


    УТВЕРЖДЕНЫ
    постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1221
    (с изменениями на 3 декабря 2014 года)

    1. Настоящие Правила определяют порядок установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - требования энергетической эффективности), а также первоочередные требования энергетической эффективности.
    Требования энергетической эффективности подлежат применению в отношении товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением случая их несовместимости при взаимодействии с товарами, используемыми государственным или муниципальным заказчиком.
    (Пункт в редакции, введенной в действие с 16 декабря 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 1304.
    2. Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.
    3. Требования энергетической эффективности подлежат установлению в отношении следующих видов товаров:
    а) товары согласно приложению;
    б) товары, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности, за исключением товаров, указанных в подпункте "а" пункта 7 настоящих Правил;
    в) товары, используемые для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений.

    7. К первоочередным требованиям энергетической эффективности относятся:
    а) для бытовых энергопотребляющих устройств, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности, - наличие класса энергетической эффективности не ниже первых двух наивысших классов;

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Не просто так ведь, все производители выпускают однофазные счетчики с классом точности 1, значит это законно.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Не просто так ведь, все производители выпускают однофазные счетчики с классом точности 1, значит это законно.
    Конечно, законно. Не выпускают такие счётчики для бытовых нужд, потому что в них нет необходимости. Любой крупный производитель может изготовить партию приборов учёта по спецификации заказчика. Нет никаких проблем, потому что в ГОСТах на приборы учёта нет никаких запретов на класс точности 0.5 для однофазных счётчиков. Они там описаны, значит, могут быть изготовлены.

    Сколько у Вас есть времени на ответ боязливой тёте, которая тупо следует инструкции, в которой ничего не понимает?

    Сделайте запрос в ООО «НПК «Инкотекс» или АО «Концерн Энергомера» с просьбой официально ответить на два вопроса:

    1. Почему они не производят на данный момент приборы учёта однофазные прямого включения класса точности 0.5 для учёта электроэнергии потребляемой в бытовых целях?
    2. Могут ли они изготовить партию таких приборов учёта в количестве N штук и какова будет цена на данную продукцию?