Показано с 11 по 20 из 85

Тема: PEN подключать обязательно к шине PE? или можно к N?

  1. #11
    Pash
    Гость

    Щиток вводной на 380в.

    Подскажите пожалуйста.Ввод в частный дом 380в.Счетчик на улице.Щиток в квартире если так подключить будет правильно?Контур заземления отдельный от счетчика есть.Щиток должен быть железный,или можно пластик?
    Изображения
    Последний раз редактировалось Pash; 28.03.2016 в 22:45.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Щиток в квартире если так подключить будет правильно?
    PEN-проводник надо подключить к шине РЕ, а не к N.

    Смотрите подключение вот по этой схеме



    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Контур заземления отдельный от счетчика есть
    Как понять отдельный от счётчика? Контур заземления никакого отношения к счётчику не имеет.

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Щиток должен быть железный,или можно пластик?
    Можно как металлический, так и пластиковый.

  3. #13
    RomaH
    Гость
    Микола, на вашей схеме PE соединено с N через счетчик?
    это обязательно?
    не достаточно на счетчик просто один провод бросить с N?

  4. #14
    RomaH
    Гость
    Pash, вот снизу "А" - это автоматы на два полюса?
    N не должен разрываться

  5. #15
    Pash
    Гость
    Цитата Сообщение от RomaH Посмотреть сообщение
    Pash, вот снизу "А" - это автоматы на два полюса?
    N не должен разрываться
    Это дифавтоматы,там же N не может не разрываться.

  6. #16
    Pash
    Гость
    [QUOTE=Микола;21934]...
    Как понять отдельный от счётчика? Контур заземления никакого отношения к счётчику не имеет.
    ...Счетчик стоит на улице,Сам ящик заземлен отдельным контуром.

  7. #17
    Pash
    Гость
    Микола, По поводу подключения PEN к шине РЕ.У меня до счетчика,и после РЕN не разделен и к контуру не подключен не где.Садить его в щитке на PE шину значит сначала?

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от RomaH Посмотреть сообщение
    Микола, на вашей схеме PE соединено с N через счетчик?
    это обязательно?
    На этой схеме установлены перемычки по краям шин РЕ и N, а те проводники о которых Вы говорите служат для подключения счётчика электроэнергии. Насчёт обязательности подключения счётчика двумя проводниками Вам необходимо руководствоваться предписанием завода-производителя.

    Цитата Сообщение от RomaH Посмотреть сообщение
    не достаточно на счетчик просто один провод бросить с N?
    А в паспорте на счётчик электроэнергии что сказано?

    Цитата Сообщение от RomaH Посмотреть сообщение
    Pash, вот снизу "А" - это автоматы на два полюса?
    N не должен разрываться
    Кто Вам сказал? Может приведёте такой запрет?

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Это дифавтоматы,там же N не может не разрываться.
    Правильно понимаете.

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Счетчик стоит на улице,Сам ящик заземлен отдельным контуром.
    Контур заземления присоединяют не к конструкции щита, а к шине РЕ.

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    По поводу подключения PEN к шине РЕ.У меня до счетчика,и после РЕN не разделен и к контуру не подключен не где.Садить его в щитке на PE шину значит сначала?
    Да, подключаете PEN к шине РЕ.

  9. #19
    RomaH
    Гость
    во нашел:


    Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников с помощью штепсельных соединителей.

    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    PE, Карл!
    Последний раз редактировалось RomaH; 29.03.2016 в 16:15.

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от RomaH Посмотреть сообщение
    во нашел:


    Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников
    А где Вы нашли в данном требовании N-проводник?