Тема: Выбор автоматического выключателя

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Если плита 8.5кВт, то получается, что автомат будет номинальным током 40А и кабель сечением 10мм?
    Правильно.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Если плита 8.5кВт, то получается, что автомат будет номинальным током 40А и кабель сечением 10мм?
    Правильно.
    Сейчас проектировщик снова меня убеждает, в том что сечение кабеля нужно выбирать по расчетному току, то есть если ток получается 38.6А, то кабель 6мм проходит, вот как еще объяснять человеку....

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    вот как еще объяснять человеку
    Попросите его предоставить расчёты при работе в аварийных режимах и потом покажите ему свои. А лучше отправьте этого школьника на переобучение.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    проектировщик снова меня убеждает, в том что сечение кабеля нужно выбирать по расчетному току
    Обязательно суньте носом этого горе-специалиста в требования защиты кабельных линий в режимах перегрузки. ПУЭ. п. 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
    Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
    осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.), а также в пожароопасных зонах;
    силовые сети[/B] на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях[/B], торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
    сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.

    Павел, для определения допустимых токовых нагрузок кабелей в режиме перегрузки следует руководствоваться ГОСТ 31996-2012, п. 10.9. Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 — для земли и на коэффициент 1,16 — для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 — для земли и на коэффициент 1,20 — для воздуха.

    Можете самостоятельно провести переобучение горе-проектировщика, прочитать ему лекцию на тему "Причины и последствия коротких замыканий в электропроводке". Думаю, что этого будет достаточно! В противном случае требуется увольнять таких спецов по несоответствию.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
    А ничего что сети внутри помещений выполнены кабелями нг и скрыто? Или тут не имеет смысл НГ и способ прокладки?

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
    Просто смутило это предложение.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Я уже двум проектировщикам и одному главному энергетику управляющей компании сказал, что нельзя устанавливать автомат на 16А на кабель 3х1,5 и 40А на кабель 3х6. И никто из них не согласился, первый проектировщик звонит друзьям, коллегам в гор.сети и т.д и все ему говорят, что он прав. И так не одного человека и не встретил кто бы согласился, почему никто не соблюдает эти требования и никто не знает...., ведь не зря и не так просто розетки имеют допустимый ток 16А и выключатели 10А.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я уже двум проектировщикам и одному главному энергетику управляющей компании сказал, что нельзя устанавливать автомат
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И никто из них не согласился
    Утрачена система обучения и контроля. А Вы не удивились, что "Всероссийский географический диктант" и "Тотальный диктант по русскому языку" написали на двойку? Или думаете, что в других областях картина будет другой? Спросите у главного энергетика, когда он последний раз проходил аттестацию, такой же вопрос задайте проектировщикам, и сразу получите ответ. Купить корочку не сложно, но от этого обладатель не становиться профессионально обученным и подготовленным персоналом.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я уже двум проектировщикам и одному главному энергетику управляющей компании сказал, что нельзя устанавливать автомат на 16А на кабель 3х1,5 и 40А на кабель 3х6. И никто из них не согласился
    Павел, чем закончилась эпопея? Согласились?

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Павел, чем закончилась эпопея? Согласились?
    Со мной так и не соглашаются, так и ставят в проект свои автоматы.