    Такую схему приняли?!!! У Вас из ВРУ в РЩ приходит два PEN проводника, которые в РЩ рассадили на разные щины и соединили их перемычкой. Это чему соответствует? Заказчику 110 лет и он уже достаточно пожил на этом свете?

    Разделение PEN проводника делается на вводе в электроустановку и, следовательно, в щите ВРУ требуетя установить две шины, соединить их перемычкой, подключить к шине PE проводник PEN. На шину N проводник должен приходить со счётчика. Далее трёхжильным кабелем надо вести линию до РЩ и подключать жилы согласно их функциональному назначению, т.е. к PE - защитный проводник, к N - нулевой рабочий, а фазный в общий групповой автомат. К шине PE в щите ВРУ требуется подключить контур заземления. В распределительном щите перемычку снять!

    Вот схема разделения проводника PEN:



    Вот схема щита ВРУ:



    Проанализируйте схемы и сравните с тем, что сделано.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Кстати, в ТКП все-таки есть требования к материалам заземлителей. Смотрите п. 4.3.8.4, таблица 4.3.4. А вот эти пункты вызывают недоумение:

    4.2.5.1 Средства учета электроэнергии на объектах учета энергосистемы или потребителей должны размещаться в закрытых помещениях с рабочими климатическими условиями, указанными в эксплуатационной документации на соответствующие средства, в доступных для обслуживания и контроля местах, защищенных от вредных внешних воздействий (значительных перепадов температуры, влаги, пыли, агрессивной химической среды, вибраций, ударных нагрузок, ионизирующих и электромагнитных излучений и т.д.)...

    А дальше вот такой пункт:

    8.6.13 В одноквартирных, блокированных и усадебных жилых зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны устанавливаться вне здания и за пределами его огороженного участка в отдельном запираемом металлическом щитке (далее - выносной щиток). Допускается размещать такой щиток на опорах линии электропередачи, от которой запитываются указанные жилые здания. Допускается устанавливать расчетные счетчики электроэнергии внутри одноквартирных, блокированных и усадебных жилых зданий, если счетчики имеют встроенное устройство беспроводной связи для осуществления сбора данных учета.

    Как хотите так и ставьте. ))) Видимо в одноквартирных, блокированных и усадебных жилых зданиях нет потребителей, на которых распространяется п. 4.2.5.1.

    Интересный документ - ТКП.

  3. #3
    Pash
    Гость
    Спасибо за информацию.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Какая-то ерунда закралась при копировании пункта ТКП. ТЫ - TN, РЕЫ - это PEN, РЕ1М - это PEM. PEM проводников в системах переменного тока нет, не обращайте внимания.

  5. #5
    Pash
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Какая-то ерунда закралась при копировании пункта ТКП. ТЫ - TN, РЕЫ - это PEN, РЕ1М - это PEM. PEM проводников в системах переменного тока нет, не обращайте внимания.
    Я примерно так и понял...