ПУЭ, 1.7.3. ...
система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
...
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
RаIа <50 В,
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Rа - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
В каких случаях невозможно обеспечить условия электробезопасности в сетях TN? В тех случаях, когда нет возможности обеспечить выполнения требований к временам отключения, указанным в п.1.7.79, при помощи аппарата защиты от сверхтока при одновременной невозможности понижения значений напряжения прикосновения до безопасных значений (<50 В) при помощи дополнительной системы уравнивания потенциалов. У Вас такие условия существуют? Нет, не существуют.
Применение системы ТТ допускается в жилых домах только в случаях, которые указаны в п. 1.7.59, т.е. в случаях, когда отсутствует техническая возможность монтажа низкоомного заземляющего устройства. В системе ТТ ВСЕ линии должны находится под защитой УЗО или дифавтоматов. Основная и дополнительная система уравнивания потенциалов обязательна!
Я уверен, что прав.
ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
542.1.4 К заземляющим устройствам, предназначенным применения в земле, предъявляют следующие требования:
- они должны надежно обеспечивать требования защиты установки;
- протекание токов замыкания на землю и токов защитных проводников на землю не должно создавать опасности от нагрева, термомеханических и электромеханических воздействий и опасности поражения электрическим током;
- при необходимости они должны удовлетворять функциональным требованиям;
- соответствовать условиям внешних воздействий (см. МЭК 60364-5-51), например, механических воздействий и коррозии.
542.2 Заземляющие электроды (заземлители)
542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.
Примечание 1 - С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов.
Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле и замоноличенных в бетон приведены в таблице 54.1.
Примечание 2 - Минимальная толщина защитного покрытия должна быть больше для вертикальных заземляющих электродов, чем для горизонтальных заземляющих электродов, из-за большего механического воздействия при их заглублении.
Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 вышел позже ПУЭ 7-й редакции и требования, изложенные в документе обязательны для исполнения.
Более-менее чего?
1.1.6. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %.
При отсутствии в таких помещениях условий, указанных в 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными.
1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %.
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
В помещениях опасных и особо опасных напряжение прикосновения должно быть не более 25 Вольт.
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
Элементы контура заземления вообще не должны находиться в открытом доступе за исключением заземляющего проводника и места присоединения контура к шине PE. Вы пытаетесь в целях экономии приспособить всё, что возможно, но это изначально неверное решение.
Влажность никогда не измерял, но потолок, стены, пол и т.д. влагой не покрывались никогда.
Если не считать самой трубы, используемой в качестве заземлителя, то больше ничего такого нет. Учту все Ваши рекомендации, спасибо!
Мгновенный (электромагнитный) расцепитель автоматического выключателя должен сработать за время, указанное в таблице п. 1.7.79. В системе ТТ токи короткого замыкания на землю низкие и автомат может не сработать. По этой причине все линии в системе ТТ должны стоять под защитой УЗО или дифавтомата. Защита от сверхтока (короткое замыкание) в системе ТТ обеспечивается автоматом только при замыкании фазного и нулевого проводника.
Как думаете, почему толщина стенки трубы в ГОСТ нормируется? Если хотите использовать трубу, которая уже лежит в земле, то выкапывайте её или обрезайте, чтобы она не торчала в подполе. Можно просто в ямку гвоздей насыпать, ещё дешевле получится. Вы экономите на безопасности.
В подполе, кроме лампочки ничего быть не должно. Выключатель лампочки должен быть за пределами подпола. Никаких частей заземляющего устройства там быть не должно.
Совсем необязательно, чтобы вода в подполе по стенкам бежала. Для того, чтобы понять к какому классу помещений относится подпол надо измерить уровень влажности. Это сделать несложно. Если подпол будет классифицирован как опасное или особоопасное помещение, то и требования к светильнику будут соответствующие.