    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    Как вести сип по фасаду, голым или в гофре?
    Голым при помощи специальной арматуры, обеспечивающей нормированное расстояние.
    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть: Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.


    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    На форумах читал, что вообще в металлической трубе, хотя в пуэ этого не сказано.
    На каком форуме? Никто Вам не запрещает проложить СИП в металлической трубе, но надо задаться вопросом "зачем"? Если очень хочется, то можно обложить СИП бетонными плитами. :-)

    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    ВРУ будет находится в котельной, сразу за дверью - 30см от косяка, а котел планируется в другой стороне котельной.
    А почему не установите ВРУ на радиатор отопления или не подвяжите ВРУ к газовой трубе? Если так уж хочется. Может прежде чем планировать места установки электрооборудования и прокладывать кабель, изготовить проект электроснабжения? Или Вы считаете, что раз этого не требуется, то можно делать "тяп-ляп"? ПУЭ, п. 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
    Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
    Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
    Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    при прокладке СИПа по внутренней стене котельной
    Уточните, где будет стоять ВРУ. Нельзя прокладывать СИП в котельной. СИП должен прокладываться снаружи здания и в дом вводится только та часть провода, которая необходима для подключения щита.

    Помещение газовой котельной классифицируется как:

    1. Жаркое помещение

    1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 °С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).

    Повышенная температура в помещении будет давать дополнительный нагрев провода.

    2. Взрывоопасное помещение класса В-Iа.

    7.3.20. Помещение - пространство, огражденное со всех сторон стенами (в том числе с окнами и дверями), с покрытием (перекрытием) и полом. Пространство под навесом и пространство, ограниченное сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями, не являются помещениями.

    7.3.22. Взрывоопасная зона - помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси.

    7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.

    7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    Если все же оставить сип по чердака и отделить его от сгораемых конструкций негорючим слоем 10 мм со всех сторон, так тоже нельзя?
    Вы внимательно прочитали сообщение #2? Прокладка алюминиевых проводов на чердаке допускается в виде исключения, если не существует возможности проложить этот провод с соблюдением норм безопасности. У Вас такая возможность есть.

    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    Как вариант могу зашить часть чердака гипсокартоном 10мм
    В этом случае провод надо проложить в стальной трубе с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Тем не менее, не рекомендую прокладывать провода ввода по чердачному помещению.