baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: Как соединять провода на улице?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте! Подрядчик не обоснованно хочет разрезать прокладываемый кабель стояка, а после замены ВРУ наростить его. Говорим ему что нельзя и у кабеля можно оставить запас и подключить его в дальнейшем к новому ВРУ, а он говорит, что нигде не написано, что кабель должен прокладываться цельным. Как доказать, что просто так нельзя кабель лишний раз разрезать и соединять?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Павел, непонятно, чем ему мешает кабель стояка и для чего его требуется резать.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    а он говорит, что нигде не написано, что кабель должен прокладываться цельным
    Подрядчик считает, что монтаж должен производиться так, как ему удобно?

    Вертикально проложенные провода и кабели должны закрепляться, чтобы промежуточные крепления компенсировали вертикальное тяжение, возникающие из-за собственного веса кабеля. Места соединения вообще не должны испытывать никаких механических нагрузок. Соответственно, место соединения двух отрезков кабеля необходимо закреплять и до и после соединительной гильзы или муфты. Как он это будет делать внутри канала стояка?

    Если подрядчик думает, что нигде ничего не написано, то это всего лишь говорит о его квалификации.

    ПУЭ, 2.3.70 Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.

    Стояк должен прокладываться цельным отрезком кабеля или провода.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения