  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Кабель 15 метров в земле остальное в лотках по улице на фасаде , после в подвал также в лотках.

    Виталий, тогда надо выбирать допустимые токовые нагрузки из расчёта прокладки кабеля на воздухе - 359*0,93=334. Для рассчёта токовых нагрузок в режиме перегрузки используйте пункт 10.9 в ГОСТ 31996-2012. Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 — для земли и на коэффициент 1,16 — для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 — для земли и на коэффициент 1,20 — для воздуха.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    думаю принимать коэф. 0.95
    Переделайте расчёт с учётом всех рекомендаций. Значения cos⁡(φ), скорее всего, будут лежать в пределах 0,87 - 0,9. Вы рассчитывали токи по значению 0,9.

    0,87 - номинальное значение, 0,9 - максимальное при работе чиллера в стандартных условиях: температура воды, поступающей в испаритель/выходящей из испарителя - 12°С/7°С; температура воды, поступающей в конденсатор/выходящей из конденсатора - 30°С/35°С.

    Значение коэффициента мощности может колебаться в широких пределах и зависит от нагрузки и конструкции компрессора, в состав которого входит асинхронный двигатель. Коэффициент мощности выше 0,9 возможен при наличии установки компенсации реактивной мощности или при наличии инверторного винтового компрессора. Инверторный винтовой компрессор - винтовой компрессор с частотным преобразователем. УКРМ у Вас нет, а какой тип компрессора установлен неизвестно, так что не надо завышать значения коэффициента мощности. Ваше желание снизить сечение кабеля понятно, но ошибка будет стоить дороже.

  3. #13
    Виталий
    Гость
    АУКРМ есть правда на 60 квар но она только под чиллер

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    на 60 квар но она только под чиллер
    Она и должна быть под чиллер. Установка мощная и есть смысл установить компенсирующее устройство. Видимо, кто-то уже делал расчёт. Если это так, то расчёт был сделан для действующего значения cos⁡(φ) = 0,87.

  5. #15
    Виталий
    Гость
    У меня возник еще такой вопрос: при определении фактического длительно допустимого тока с учетом поправочных коэффициентов в соответствии с ПУЭ как определить температуру почвы и ее состав ? Существуют ли какие либо справочники в зависимости от района или необходимо производить исследование ? И необходимо ли вообще их применять если кабель в трубе ?

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    при определении фактического длительно допустимого тока с учетом поправочных коэффициентов в соответствии с ПУЭ как определить температуру почвы и ее состав ?
    В ГОСТ 31996-2012 расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий:
    - температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25 °С, при прокладке в земле — 15 °С;
    - глубина прокладки кабелей в земле — 0,7 м;

    Сравнивайте климатические характеристики своего района по карте районирования , которую можно посмотреть в СП 20.13330.2011, приложение Ж (рекомендуемое). Карты районирования территории Российской Федерации по климатическим характеристикам.

    Если температура окружающей среды Вашего региона существенно отличается от температуры принятой при расчётах в ГОСТ 31996-2012 (при прокладке кабелей на воздухе 25 °С, при прокладке в земле — 15 °С), то применяйте поправочные коэффициенты по таблице 1.3.3. в ПУЭ.

    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    И необходимо ли вообще их применять если кабель в трубе ?
    А Вы считаете что труба не нагревается и не охлаждается?

  7. #17
    Виталий
    Гость
    Спасибо понял. Относительно нагрева вопросов нет а что с зависимостью от удельного сопротивления грунта ?

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
    Относительно нагрева вопросов нет а что с зависимостью от удельного сопротивления грунта ?
    Удельное тепловое сопротивление земли зависит от состава, плотнсости и влажности грунта, данный параметр в Вашем случае не надо рассматривать и учитывать. У Вас трасса кабельной линии в земле всего 15 метров.

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Температурные режимы в регионах и другие показатели смотрите в СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Находите свой регион, определяете средние показатели и получаете поправочный коэффициент в таблице 1.3.3. Вам надо использовать коэффициенты для кабеля проложенного по воздуху. Я Вам уже давал ссылку на п. 2.3.36.

    2.3.36. Для кабельных линий, прокладываемых по трассам с различными условиями охлаждения, сечения кабелей должны выбираться по участку трассы с худшими условиями охлаждения, если длина его составляет более 10 м. Допускается для кабельных линий до 10 кВ, за исключением подводных, применение кабелей разных сечений, но не более трех при условии, что длина наименьшего отрезка составляет не менее 20 м (см. также 2.3.70).

    У Вас в земле будет лежать только 21% кабеля. Наихудшие условия охлаждения - на воздухе.

    Если Вам нужны характеристики грунтов и расчёт глубины промерзания для подготовки траншеи, то смотрите СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* п. 5.5.3

  10. #20
    Виталий
    Гость

    Печаль

    Все коэффициенты не отличаются от заданных. В итоге получилось так:
    Производим расчет сечения токопроводящей жилы кабеля АВБбШв, прокладываемого в земле, в трубе - 15м. и кабельных лотках - 55м. С расчетной мощностью 206 кВт.
    Определим длительно допустимый ток:
    I=P/(√3*U*cos(φ)) = 206000/(1.73*380*0.93) = 337 A
    Согласно ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия таблица 21. Для многожильного кабеля, проложенного на воздухе, выбирается сечение 240 мм ² с допустимой токовой нагрузкой 359 А. Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93 соответственно: I = 359 * 0.93 = 333.87 A. Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки составит : Iперегр.=333.87 * 1,16 = 387.29 А
    Т.е. 240мм все таки не достаточно !? Или я чего то упустил ?