  1. #11
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сообщите, если не получится посмотреть или скачать документы.
    Михаил_Д, спасибо. Все получилось, буду ознакамливаться.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, всегда проверяйте актуальность документов, на которые даются ссылки. В альбоме есть ссылка на ГОСТ Р 50571.10-96. Данный ГОСТ утратил силу, сейчас действует

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. ЧАСТЬ 5-54. ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

    Соответственно, актуальность таблицы 1 в альбоме частично утрачена. Это касается материалов, которые можно использовать для изготовления контура заземления. Чёрная сталь без антикоррозионного покрытия не применяется (см. начало таблицы "Сталь"). Руководствоваться следует данными Таблицы 54.1 из ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

  3. #13
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо за разъяснение. Хотелось бы найти ещё проект из СССР эом на жилой дом.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Хотелось бы найти ещё проект из СССР эом на жилой дом.
    Вы имеете в виду серию дома? Если в УК проекта дома нет, то можно сделать запрос в муниципальные органы или Горархитектуру. Где-то точно должна быть информация о сериях домов, которые строили.

  5. #15
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    В УК поищу, хотя там не факт, что сохранилось. Хочу посмотреть как раньше проектировали и понять почему сейчас не проекты, а квадратики с круглишками.

  6. #16
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Раньше делались проекты на серии домов и были типовые? Сколько серий было?

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Хочу посмотреть как раньше проектировали и понять почему сейчас не проекты, а квадратики с круглишками.
    Типовой проект дома состоит из нескольких томов. В каждом томе несколько десятков страниц с чертежами и проч. Формат листов, разумеется, не А4. Нормы проектирования изменяются, но не настолько существенно, чтобы превратить чертёж в квадратики и кружочки. Стандарты на единую конструкторскую документацию никто не отменял.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Раньше делались проекты на серии домов и были типовые?
    Да, серийное строительство вели по типовым проектам. И раньше и сейчас разработкой документации занимаются проектные институты по тех. заданию заказчика. Частные компании застройщики заказывают ещё и малосерийные проекты.

    Во времена СССР все жилые дома строились по тому или иному проекту, причём каждая серия дома могла иметь модификации. Эти модификации учитывали климатические, сейсмические условия, среднегодовые показатели освещённости, характеристики грунтов и т.д. и т.п. в регионах, где планировалось строительство. Более того, некоторые серии домов строились исключительно в пределах конкретных союзных республик и больше нигде. Так что с учётом всех возможных вариантов можно легко насчитать пару сотен типовых проектов. Думаю, что в действительности их больше.

    Год постройки дома известен? Сделайте фотографию дома и выложите сюда, попробуем его опознать.