baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Почему на каждую квартиру должна быть своя N и PE шина?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Просто тут один электрик утверждает


    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    при обрыве ноля во всех квартирах может образоваться 380В
    Может. Шина здесь причём? У Вас в стояке один проводник PEN (если используется система TN-C). В случае обрыва этого проводника напряжение в фазных проводах распределится в соответствии с сопротивлениями квартир (оборудование, которое было включено в момент обрыва). Где-то подскочит почти до 380 В, где-то упадёт до, например, 15 Вольт. Это процесс непредсказуемый.

    Посмотрите тему Пропадание ноля. Там есть полезная информация по этому вопросу.

    Сделайте вместо одной шины четыре. Что изменится? Ничего.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Но это наверное, если все квартиры посажены на разные фазы?
    Квартиры и должны получать питание от разных фаз. Нагрузка распределяется по фазам равномерно. Несимметрия нагрузок, как раз, и является одной из причин обрыва PEN.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Нужно делать расфазировку по этажам?
    Обязательно. Смотрите схемы в том же ГОСТ, который уже смотрели.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Или это он вообще бред несёт?
    Учиться надо хорошо.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 22.03.2018 в 21:35.

  2. #12
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Михаил_Д, Владимир, спасибо!

  3. #13
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение

    Обязательно. Смотрите схемы в том же ГОСТ, который уже смотрели.
    По ГОСТу - если есть ЩК, то на этаже квартиры подключаются к одной фазе, если же все в ЩЭ, то квартиры подключаются к разным фазам равномерно.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    если есть ЩК, то на этаже квартиры подключаются к одной фазе, если же все в ЩЭ, то квартиры подключаются к разным фазам равномерно
    Нет. Распределение по фазам никак не зависит от типа щита. Соблюдение симметрии нагрузок - обязательное правило. Схемы в ГОСТ НЕ правило, а пример, типовая схема. Способ подключения квартир к стояку завит от многих факторов. Владимир об этом уже упомянул. Попробуйте в приведённых выше схемах поменять местами способы подключения квартир (распределения по фазам). Что изменится?

    К таким факторам, например, относится этажность дома, количество квартир на этаже, количество комнат или общая площадь квартиры, выделенная на квартиры мощность, количество электрических стояков в секции дома (подъезде), конструкция дома, сечение проводов и т.д. и т.п.

    Распределение квартир по фазам осуществляется на этапе проектирования. Подключение должно быть выполнено в соответствии с проектными решениями и больше не меняется вплоть до момента реконструкции или капитального ремонта системы электроснабжения дома. После завершения работ подключения должны соответствовать новым проектным решениям, если таковые были сделаны. В противном случае всё остаётся так, как было сделано в момент сдачи дома в эксплуатацию после его постройки.

  5. #15
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Ясно, спасибо!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения