Температурный коэффициент при -5 и меньше =1.29 умножаем на 8,77А получаем ток в 11,31 А (холодной зимой)
При максимальной температуре в +50, температурный коэффициент =0.67 умножаем на 8,77А получаем ток в 5,87 А (жарким летом)
Итог, как мне кажется, нужно лотка 4 на каждые 22 кабеля, чтобы выйти на ток в 15 А. при кабеле сечением 4кв.мм
Но при всех моих расчетах мне не ясен тот факт, что в интернете много роликов и фото, где кабеля и(или) провода, просто под завязку, заполняют короба и(или) лотки.