Не надо человеку, который занимает должность энергетика читать ерунду в интернете от тех, которые пишут, что умеют "делать электрику".
Сформулируйте точнее, сложно понять, что вы имеете в виду.
Кто "он"? Почему не более 20 раз? При каких обстоятельствах он включится или выключится такое количество раз? Годы эксплуатации - это сколько лет?
Энергетику привет передавайте и подскажите ему, что существует государственный стандарт, в соответствии с которым изготавливают автоматические выключатели. Стандарт не только государственный и обязателен для соблюдения всеми российскими производителями автоматических выключателей, но и международный. Это означает, что импортные автоматические выключатели полностью соответствуют существующим требованиям.
ГОСТ IEC 60898-1 -2020 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Часть 1 Автоматические выключатели для переменного тока
Испытания на износостойкость проводят согласно требованиям раздела 9.11. Методика описана в 9.11.2:
Выключатели должны быть подвергнуты 4000 циклов оперирования под нагрузкой номинальным током.
Каждый цикл оперирования состоит из замыкания и последующего размыкания.
Для выключателей с номинальным током до 32 А включительно частота оперирования должна составлять 240 циклов оперирования в час. Во время каждого цикла выключатель должен оставаться разомкнутым не менее 13 с.
Для выключателей с номинальным током свыше 32 А частота оперирования должна составлять 120 циклов оперирования в час. Во время каждого цикла выключатель должен оставаться разомкнутым не менее 28 с.
Выключатель следует оперировать, как при нормальной эксплуатации.
По мнению энергетика после 4000 циклов испытания автомат следует выбросить и больше даже не браться за производство таких аппаратов, потому что 20 раз это предел?
Как проводят испытания автоматических выключателей для проверки работоспособности при коротких замыканиях энергетик может ознакомиться самостоятельно и сделать соответствующие выводы.