Тема: Можно ли встраивать трансформаторные подстанции в здания гостиниц?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Валя Посмотреть сообщение
    В жилых домах тоже спят и отдыхают, но там можно встраивать ТП
    В ПУЭ написано дословно:
    В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
    Но это исключительные случаи, которые требуется обосновать. Не забывайте, что любое правило имеет исключение, если оно обосновано.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Валя Посмотреть сообщение
    согласно норм РФ тоже запрещено встраивать ТП
    Вы сами ответили на свой вопрос. Нормы распространяются не только на Москву, но и на другие регионы РФ.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Валя Посмотреть сообщение
    В нормах Украины ТП в гостиницы встраивать разрешено
    Хотелось бы увидеть эти нормы. Могли Вы их показать?

  4. #4
    Валя
    Гость
    Украинские нормы на гостиницы: ДБН В.2.2-20:2008 "Гостиницы" п.9.21.
    Где написано, что нормы для Москвы на мед.учреждения распространяются и на другие города РФ?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Интересно, а в Украине то же самое ПУЭ, что и в России? Или совершенно другое, типа ПУЕ?

  6. #6
    Валя
    Гость
    ДБН В.2.5-23-2003. п 2.11 "В спальных корпусах разных учреждений, в детских и дошкольных учреждениях, в учебных корпусах общеобразовательных, средних, высших учебных заведений и ПТУ, в учреждениях здравоохранения размещение встроенных и пристроенных ТП, КТП, ДЭС, ЗРУ не допускается."
    СП 31-110-2003. п5.4 "В спальных корпусах различных учреждений, школьных и других учебных заведениях сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается."
    А как решить вопрос со встраиванием ТП в учреждения здравоохранения в городах РФ, если в нормах МГСН 4.12-97 указано, что они действуют для г.Москва?

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Валя Посмотреть сообщение
    А как решить вопрос со встраиванием ТП в учреждения здравоохранения в городах РФ
    В Санкт-Петербурге так же запрещено. Думаю, что аналогичная ситуация обстоит и в других регионах России и ближнего зарубежья (страны СНГ не вошедшие в Евросоюз). :-)

  8. #8
    Валя
    Гость
    Спасибо всем за участие в обсуждении. Единственное, чего не хватает - конкретного документа по Краснодарскому краю с указанием о запрете встраивания трансформаторных подстанций в лечебно-профилактические учреждения. Проектировщики, столкнувшиеся с аналогичной ситуацией, отзовитесь!

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Вот что я нашел по этому поводу.
    В настоящее время требования к устройству электроустановок в медицинских помещениях установлены в ведомственной инструкции Министерства здравоохранения и социального развития РФ и не в полной мере увязаны с комплексом действующих стандартов на электроустановки зданий. Требования к устройствам электроустановок в медицинских учреждениях устанавливаются ведомственными инструкциями, что затрудняет проектирование и монтаж электроустановок.

  10. #10
    Валя
    Гость
    Спасибо, что ответили, но мне необходимо найти ссылку на документ, запрещающий встраивать ТП в мед. учреждения.