Ильяс сделай как написал Григорий замерь на вводе напряжение.
Ильяс сделай как написал Григорий замерь на вводе напряжение.
Аналогичная ситуация Трехфазная разводка В главном щите линия висит на 63-х амперном автомате. После того как пропала одна из фаз определил коробку в которой она пропала. При открывании коробки (круглая с резьбой) замкнули друг на друга несколько фаз (а может и все). До гл. щита добрался секунд через 20. Автомат не сработал.
В чем может быть причина?
Какое сечение проводников кабеля, защищенные автоматическим выключателем на 63 А?
Какое сечение проводников замкнули между собой? Если до 2,5 мм2, то автомат мог и не сработать, а жилы расплавиться.
Надо смотреть всю схему от щита до электроприемника. Есть вариант, что сам автомат нерабочий.
В щите 10 кв В коробке 6 кв
Бывший, автоматический выключатель не соответствует сечению проводников 6 мм2.
Я бы начал с ввода, чтобы сразу отсечь непонятку.
завтра займусь замером и отпишусь.
я думаю замер будет низким т.к. от ЛЭП до дома 120 метров и временно проведен алюминиевый провод сечением 4