    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    Рома (Гость) установил в квартире на вводе рубильник (аппарат управления), т.е. выполнил пункт 7.1.25
    Нет, не выполнил, так как в этом пункте написано, что автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления. А у Рома установил рубильник, который не является аппаратом защиты.

    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    Т.е. ему нужно было бы установить согласно ПУЭ аппарат управления (т.е. рубильник) и плюс аппарат защиты (предохранители) или же это все заменить автоматическим выключателем, правильно?
    Правильно.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Сертификат то есть, но качество от этого не прибавляется. NYM не советую использовать.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВЛЕННЫМ ФЗ РФ ОТ 22.07.08 №123-ФЗ... ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТ Р 53315-2009 (КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПРГО 1), ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007, ГОСТ 12.2.007.14-75 (П.2)
    Смотрим в ГОСТ Р 53315-2009 (КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПРГО 1). Что же там написано и чему кабель NYM соответствует?
    Изменение N 1 ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
    Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническомурегулированию и метрологии от 26.04.2011 No 57-ст
    Дата введения 2011-07-01

    6. Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
    В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл. 2.
    Таблицу 2 изложить в новой редакции:
    Таблица 2 – Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
    1. Тип исполнения кабельного изделия - Без обозначения
    2. Класс пожарной опасности - О1.8.2.3.4
    3. Преимущественная область применения - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

  4. #4
    VIPer
    Гость
    Владимир, ээээ, какие выводы я должен сделать прочитав это?

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Я правильно понял, что NYM без индексов, даже с сертификатом можно применять только для одиночной прокладки в производственных помещениях? При групповой прокладке необходимо применять пассивную огнезащиту...

    Т.е. например использовать кабель NYM для питания систем вентиляции в квартире нельзя, т.к. это жилое помещение?

  6. #6
    VIPer
    Гость
    Опять же вопрос что такое кабельные сооружения?
    Я нашел это:
    Кабельные сооружения служат для размещения кабелей, кабельных муфт, маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормального режима работы кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся кабельные каналы, туннели, короба, лотки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи. [1]

    Кабельные сооружения обычно выполняются с расчетом на дополнительную прокладку кабелей ( не менее 20 %) на случай роста электрических нагрузок и подсоединений дополнительных потребителей электроэнергии. [2]

    Т.е. кабельными сооружениями можно назвать что угодно? Например штроб, гофротрубу? И проложить одиночка кабель NYM получается можно? Ведь говорится в кабельных сооружениях И производственных помещениях, то есть и там можно и там...
    Если бы говорилось в кабельных сооружениях производственных помещений - то это совсем другое дело - тогда понятно что в квартире нельзя?!

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Владимир, ээээ, какие выводы я должен сделать прочитав это?
    Вывод один - не применять кабель NYM.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Опять же вопрос что такое кабельные сооружения?
    ПУЭ, п. 2.3.3. Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты.
    Кабельным туннелем называется закрытое сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей, ремонты и осмотры кабельных линий.
    Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т.п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии.
    Кабельной шахтой называется вертикальное кабельное сооружение (как правило, прямоугольного сечения), у которого высота в несколько раз больше стороны сечения, снабженное скобами или лестницей для передвижения вдоль него людей (проходные шахты) или съемной полностью или частично стенкой (непроходные шахты).
    Кабельным этажом называется часть здания, ограниченная полом и перекрытием или покрытием, с расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия или покрытия не менее 1,8 м.
    Двойным полом называется полость, ограниченная стенами помещения, междуэтажным перекрытием и полом помещения со съемными плитами (на всей или части площади).
    Кабельным блоком называется кабельное сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к нему колодцами.
    Кабельной камерой называется подземное кабельное сооружение, закрываемое глухой съемной бетонной плитой, предназначенное для укладки кабельных муфт или для протяжки кабелей в блоки. Камера, имеющая люк для входа в нее, называется кабельным колодцем.
    Кабельной эстакадой называется надземное или наземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное кабельное сооружение. Кабельная эстакада может быть проходной или непроходной.
    Кабельной галереей называется надземное или наземное закрытое полностью или частично (например, без боковых стен) горизонтальное или наклонное протяженное проходное кабельное сооружение.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Т.е. кабельными сооружениями можно назвать что угодно? Например штроб, гофротрубу?
    Штробу и гофру нельзя называть кабельным сооружением, так как они таковым не являются.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    И проложить одиночка кабель NYM получается можно?
    А почему Вы зациклились на NYM? Что нет другого кабеля, например ВВГнг? Зачем изгаляться? Какая нужда Вас заставляет?