    Цитата Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
    ...а раз они не делали, то и отвечать не им... по их мнению 0 развалился у нас в квартире, а они полностью не при делах...
    Вам уже ответили-Пост 5.
    2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
    Цитата Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
    конфликт вызван был подключением 2х черных проводов…выходящих из под пакетников, сейчас они перекручены между собой, и вставленный в медную шину… (это сделал знакомый электрик, грит так правильнее… на момент описываемых событий они не были скручены а были просто вставлены в спец. коннектор для проводов, такая пластиковая плашка с 6 разьемами..)
    Конечно, на месте разобраться было-бы делом нескольких минут.
    Из фото, не понятна роль нескольких проводов. А именно:
    - потребителей у Вас три (задействованы три провода с верхних губок АВ слева.)
    - нулей четыре + вводной от счетчика.
    Не понятно.
    - Правая скрутка так-же непонятна. Может это и есть этажный НОЛЬ?
    (Но если Вы (условно) его не трогали, то обрыва N не могло быть. Или эту скрутку сделали электрики при работе в Вашем щите")

    ИТОГ: Вам, по-любому, нужно СРОЧНО вызывать специалиста-электрика.
    Номиналы АВ завышены. Не соблюдена селективнось. Не понятны лишние
    провода.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    ИТОГ: Вам, по-любому, нужно СРОЧНО вызывать специалиста-электрика.
    Номиналы АВ завышены. Не соблюдена селективнось. Не понятны лишние
    провода.
    Согласен, только не электрика, а с электролаборатории, чтобы в отчёте о проверке были расписаны все нарушения.
    Цитата Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
    А кто контролирует?
    По факту - НИКТО не контролирует.
    Цитата Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
    Сейчас по последним слухам, ЖКС будет напирать что изменения сделаны самовольно, т.е. не ими... а раз они не делали, то и отвечать не им... по их мнению 0 развалился у нас в квартире, а они полностью не при делах
    Они обязаны были построить такую схему электроснабжения, чтобы при любых манипуляциях не пострадало электроснабжение других квартир, а этого сделано не было. На основании гражданского кодекса, статьи 543, пункта 2, отвечают за надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей только они и никто иной. Тем более, что разорвали PEN они при их непосредственно участии. Это их граница эксплуатационной ответственности.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    PITBY, обратите внимание, что на счетчик приходят три провода, два подключены к 1 клемме (чёрный + с синей изоляцией) и один подключён к 2 клемме (чёрный), а от счетчика отходят два провода, один алюминиевый (коричневый) с клеммы 3 и один медный (черный) с клеммы 4. Теперь анализируем схему:
    1. На автоматические выключатели (по схеме) должен приходить коричневый провод с 3 клеммы, а мы видим там чёрный. В каком месте его нарастили и почему? Может в скрутке? НЕТ! Этот провод приходит на правый автомат 32 А, он по схеме является вводным! Соответственно групповых автоматов всего 2 (слева и посередине).
    2. Скрутка справа (заизолирована жёлто-зелёной изоляцией) между счетчиком и автоматами - это питающий PEN, который приходи со стояка и уходит обратно в стояк (коричневый) + проводник на счётчик (чёрный).
    3. На шину приходит один чёрный провод (медный - это со счётчика с клеммы 4.
    4. Отходит от шины два скрученных алюминиевых провода - это групповые линии.
    5. Два белых проводника - это так же групповые линии.

    ИТОГ:
    На щит приходит распределительный PEN-проводник, который разрывается и уходит обратно в стояк (скрутка справа с жёлто-зелёной изоляцией). Это грубое нарушение эксплуатирующей организации, которая разорвала PEN-проводник и не обеспечила непрерывность его.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    коричневый провод с 3 клеммы, а мы видим там чёрный
    Владимир, посмотрите внимательно - 3-й провод коричневый с двойной изоляцией, и на вводном автомате то-же.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    2. Скрутка справа (заизолирована жёлто-зелёной изоляцией) между счетчиком и автоматами - это питающий PEN, который приходи со стояка и уходит обратно в стояк (коричневый) + проводник на счётчик (чёрный).
    Согласен на 100%, почему и задал вопрос - когда появилась эта скрутка. Если "электрики" её откручивали, то скорее и произошел разрыв PEN.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    3. На шину приходит один чёрный провод (медный - это со счётчика с клеммы 4.
    Согласен на 100%

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    4. Отходит от шины два скрученных алюминиевых провода - это групповые линии.
    На 50%, так как фаза с центрального АВ отходит одна. Если только скрутка где-то под корпусом счетчика.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    На щит приходит распределительный PEN-проводник, который разрывается и уходит обратно в стояк (скрутка справа с жёлто-зелёной изоляцией). Это грубое нарушение эксплуатирующей организации, которая разорвала PEN-проводник и не обеспечила непрерывность его.
    Согласен на все 100%!!!

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Владимир, посмотрите внимательно - 3-й провод коричневый с двойной изоляцией, и на вводном автомате то-же.
    Я об этом и написал, что со счётчика с клеммы № 3 коричневый провод идёт на вводной автомат, который установлен справа на схеме, правда автомат перевёрнут и провод подключён к зажиму для отходящих проводников.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    На 50%, так как фаза с центрального АВ отходит одна. Если только скрутка где-то под корпусом счетчика.
    Обычное дело, один фазный провод в процессе 50 летней эксплуатации обломился, его в распаечной коробке соединили при помощи перемычки с другим фазным проводом, который отходит от автомата №2 (посередине). Это моё личное мнение, думаю так, хотя могут быть и другие варианты, надо открутить металлическую панель и смотреть, что и как там, тогда можно будет говорить со 100% уверенностью.