Тема: Можно ли подключить два кабеля на один автомат?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Mara, посмотрите СП 31-110-2003
    8.2 В силовых распределительных сетях для питания электроприемников рекомендуется использовать радиальные схемы, допускается при насыщенности помещений однотипным оборудованием использовать магистральные схемы питания.
    8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764


    Радиальная схема — электроснабжение осуществляется линиями, не имеющими распределения энергии по их длинам (рис. 1, а). Такие линии называют радиальными.
    Магистральная схема — линии, питающие потребителей (приемники), имеют распределение энергии по длине (рис. 1, б). Такие линии называют магистральными (линия W).
    Смешанная схема — электроснабжение осуществляется радиальными и магистральными линиями. На рис. 1, в линия W1 — радиальная, W2 — магистральная, т. е. схема является смешанной.

    СП 31-110-2003, п. 7.21 Распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и групповым щиткам сети электрического освещения следует, как правило, осуществлять по магистральной схеме.
    Радиальные схемы следует, как правило, выполнять для присоединения мощных электродвигателей, групп электроприемников общего технологического назначения (например, встроенных пищеблоков, помещений вычислительных центров и т. п.), потребителей I категории по надежности электроснабжения.

  3. #3
    Mara
    Гость
    на фотографий которые я выложил смещанная схема получаеться

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    на фотографий которые я выложил смещанная схема получаеться
    Нет, получается кривая магистральная схема , так как выполнена она отрезками кабеля с разными сечениями проводников. А должно было выполнено одним неразрывным кабелем (проводом). Можно конечно Вашу схему отнести к радиальной схеме, но и здесь грубые нарушения, так как сечение отходящих кабелей должны соответствовать проводникам основной питающей линии.

  5. #5
    Mara
    Гость
    Спасибо вам всем!Макс,Станислав. Я электромонтажникам сказал что нарушения в проекте они сказали что проектировщик за это в ответе, и что они только исполнительи.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    Я электромонтажникам сказал что нарушения в проекте они сказали что проектировщик за это в ответе, и что они только исполнительи.
    Вы обязаны срочно приостановить электромонтажные работы и отдать проект на доработку. Спросите у электромонтажников: "А если в проекте будет указано, что все соединения выполнить на скрутках, то они как будут соединять проводники питающего кабеля?".

  7. #7
    Mara
    Гость
    Тогда я заказчику предложу такой вариант с ГРЩ 185 сечение пусть остаеться просто сечения PE провода увеличит на 95 мм2, и вместо 120мм2 и 70 мм2 будет 185мм2 с PE 95мм2 ?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    Тогда я заказчику предложу такой вариант с ГРЩ 185 сечение пусть остаеться просто сечения PE провода увеличит на 95 мм2, и вместо 120мм2 и 70 мм2 будет 185мм2 с PE 95мм2 ?
    Замените кабель целиком от ГРЩ, не надо экономить на безопасности.

  9. #9
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Замените кабель целиком от ГРЩ
    нет кабель еще не прокинули магистральный.а как вы предлогаете?я уже по поводу PE провода отправил письмо заказчику а тот проектировщику

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    нет кабель еще не прокинули магистральный.а как вы предлогаете?я уже по поводу PE провода отправил письмо заказчику а тот проектировщику
    Пускай проектировщик переработает весь проект, а не РЕ-проводник. Одним из технических решений - присоединение к распределительной линии отдельных ответвлений на этаж.