Тема: Требуется ли заземление металлорукава в ПВХ оболочке?

  1. #21
    KamskyPaul
    Гость
    Применила монтажная организация, теперь сопротивляются выполнению его заземления.

  2. #22
    KamskyPaul
    Гость
    Хорошо, металлорукав в ПВХ изоляции не является герметичным. Если он заземлен через кабельные ввода соединительных коробок и приборов, во взрывозащищенной зоне, этого достаточно? Или же обязательно должен быть видимое заземление?

  3. #23
    KamskyPaul
    Гость
    Про хомуты заземления на металлорукаве РосТехНадзор не ругается, не требует обязательной пайки поводка заземления?

  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    KamskyPaul, читаем в пост 16 "инструкцию по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон":

    9-41. Применение негерметичных металлорукавов (например, Р3-Ц-Х) во взрывоопасных зонах всех классов не допускается.

  5. #25
    KamskyPaul
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    KamskyPaul, читаем в пост 16 "инструкцию по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон":

    9-41. Применение негерметичных металлорукавов (например, Р3-Ц-Х) во взрывоопасных зонах всех классов не допускается.
    Кабель идет по негерметичным лоткам и кабеленесущим конструкциям. Металлорукавом выполнен подвод кабеля от лотка/короба к прибору (кусок около 1 м). Смысл герметичности этого кусочка трассы?

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от KamskyPaul Посмотреть сообщение
    Металлорукавом выполнен подвод кабеля от лотка/короба к прибору (кусок около 1 м). Смысл герметичности этого кусочка трассы?
    Вопрос в другом, кто принял решение применять металлорукав и какую функцию он будет выполнять? Демонтируйте с кабеля металлорукав и заводите кабель в оборудование. ПУЭ, п. 7.3.103. Соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводок должны:
    а) во взрывоопасной зоне класса В-I - иметь уровень «взрывобезопасное электрооборудование» и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси;
    б) во взрывоопасной зоне класса В-II - быть предназначенными для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. Допускается применение коробок с уровнем «взрывобезопасное электрооборудование» с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», предназначенных для газопаровоздушных смесей любых категорий и групп;
    в) во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iг - быть взрывозащищенными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью защиты IР65;
    г) во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIа - иметь оболочку со степенью защиты IР54. До освоения промышленностью коробок со степенью защиты оболочки IР54 могут применяться коробки со степенью защиты оболочки IР44.
    п. 7.3.104. Ввод проложенных в трубе проводов в машины, аппараты, светильники и т п. должен выполняться совместно с трубой, при этом в трубе на вводе должно быть установлено разделительное уплотнение, если в вводном устройстве машины, аппарата или светильника такое уплотнение отсутствует.
    п. 7.3.105. При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной класса В-I или В-Iа в помещение с нормальной средой, или во взрывоопасную зону другого класса, с другой категорией или группой взрывоопасной смеси, или наружу труба с проводами в местах прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение в специально для этого предназначенной коробке.
    Во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-II и В-IIа установка разделительных уплотнений не требуется.
    Разделительные уплотнения устанавливаются:
    а) в непосредственной близости от места входа трубы во взрывоопасную зону;
    б) при переходе трубы из взрывоопасной зоны одного класса во взрывоопасную зону другого класса - в помещении взрывоопасной зоны более высокого класса;
    в) при переходе трубы из одной взрывоопасной зоны в другую такого же класса - в помещении взрывоопасной зоны с более высокими категорией и группой взрывоопасной смеси.
    Допускается установка разделительных уплотнений со стороны невзрывоопасной зоны или снаружи, если во взрывоопасной зоне установка разделительных уплотнений невозможна.
    п. 7.3.106. Использование соединительных и ответвительных коробок для выполнения разделительных уплотнений не допускается.
    п. 7.3.110. При прокладке кабелей во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа с тяжелыми или сжиженными горючими газами следует, как правило, избегать устройства кабельных каналов. При необходимости устройства каналов они должны быть засыпаны песком. Допустимые длительные токи на кабели, засыпанные песком, должны приниматься по соответствующим таблицам гл. 1.3, как для кабелей, проложенных в воздухе, с учетом поправочных коэффициентов на число работающих кабелей по табл. 1.3.26.
    п. 7.3.112. Вводы кабелей в электрические машины и аппараты должны выполняться при помощи вводных устройств. Места вводов должны быть уплотнены.
    Ввод трубных электропроводок в машины и аппараты, имеющие вводы только для кабелей, запрещается.

прочая информация