Тема: Какой марки кабель предпочтительнее для разводки внутри распределительного щита?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А почему для разводки внутри щита используется многопроволочный провод а не моножила? Ведь с моножилой проще, не надо опресовывать
    Проще когда сечения маленькие, а если приходится гнуть провода на 10 мм2, то лучше применить многожильные, но предварительно опрессовать их наконечниками.

  2. #2
    YuriA
    Гость
    Ввод трехфазный, автом.выключатель D 25 А

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    Ввод трехфазный, автом.выключатель D 25 А
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    6 кв.мм достаточно будет?
    Будет достаточно.