    Если Вы напишете заявление о восстановлении утерянных документов, то в отношении договоров о технологическом присоединении действуют правила, которые сформулированы в Главе VIII. Восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении Постановления правительства РФ №861. В частности,

    57. Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении осуществляется в случае обращения в сетевую организацию потребителей электрической энергии с заявлением на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении (далее - заявление о переоформлении документов).

    59. Заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов) вправе обратиться в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении документов в следующих случаях:
    а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении;
    б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств;
    в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
    г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным технологическим присоединением энергопринимающих устройств.

    60. В заявлении о переоформлении документов указываются следующие сведения:
    а) реквизиты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации);
    б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов;
    в) место нахождения лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов.

    61. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, указывает документы о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их реквизиты (при наличии).

    62. К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие документы:
    а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в сетевую организацию копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);
    б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в сетевую организацию представителем заявителя;
    в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);
    г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);
    д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной);
    е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта.

    63. Копии документов, предусмотренных пунктом 62 настоящих Правил, представляются в сетевую организацию лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, с предъявлением оригиналов, которыми располагает соответствующее лицо.
    При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, предусмотренных подпунктами "в" - "е" пункта 62 настоящих Правил, в заявлении о переоформлении документов делается отметка об отсутствии документа (документов).

    Советую внимательно изучить эту главу. Цитировать её здесь полностью нет смысла.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    чем регламентируется прокладка провода от столба до ВРУ?
    Где установлена опора? Она должна быть установлена у границ Вашего участка. В этом случае Вам ничто не помешает выбрать способ прокладки вводного кабеля в дом.
    Для подземного ввода необходимо вырыть траншею и уложить в неё бронированный кабель сечением не менее 10 мм2. Ввод в дом осуществляется через цоколь или стену дома в соответствии с правилами. Открытый участок кабеля, идущий по опоре в землю должен быть защищён от возможных повреждений.

    п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

    Защиту кабеля можно выполнить с помощью стальной трубы или уголка.

    При воздушном вводе Вам потребуется проложить от опоры провод СИП сечением 16 мм2. Прокладка ответвления от ВЛ по воздуху также должна быть выполнена в соответствии с правилами.

    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.

    В том случае, если опора находится не на границе Вашего участка, то ЭСО, в соответствии с правилами, обязана установить такую опору рядом с границей Вашего участка. Вы не несёте балансовой и эксплуатационной ответственности за пределами Вашей частной собственности. При этом, должны быть соблюдены требования:

    п. 2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
    При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.

    п. 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.

    Кроме того, от удалённой опоры Вам не удастся вырыть траншею, так как её часть будет проходить через участок, который Вам не принадлежит. Потребуются согласования и разрешение на проведение земляных работ от владельца земли (сооружения, например, дороги), смежной с Вашим участком.

    Дополнительную опору, при необходимости, наличии средств и нежелании бодаться с ЭСО можно установить самостоятельно на своём участке. Натяните трос между опорой ВЛ и своей и по ней проведите кабель. Дальше делайте любой ввод в дом, как описано выше.

  3. #3
    besand76
    Гость
    Михаил,спасибо! Буду вести по фасаду. Перекрытия бревна+глина,а провод СИП. Единственно что сложно,это выдержать расстояние от стены 0,06. Но думаю к этому сильно не будут придираться.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Единственно что сложно,это выдержать расстояние от стены 0,06
    Почему сложно? Для крепления СИП существует огромное количество арматуры. Для крепления СИП к стене используйте специальное фасадное крепление. Выглядит оно так:



    Эти крепления обеспечивают расстояние от СИП до стены как раз 6 см.

  5. #5
    besand76
    Гость

    Радость

    Всем привет! Наконец-то появились подвижки в моем деле-добился ответа на свой запрос в Минэнерго и Донэнерго на каком основании они требуют выноса счетчика на фасад. Ответы оказались ожидаемыми, но в Минэнерго более скользким-написали что считают возможным вынос счетчика на фасад при условии выполнения требований нормативных документов, в т.ч. указали и ПУЭ. Однако упустили момент, что вынос счетчика на улицу, как раз и есть самое прямое нарушение требований ПУЭ, т.е., по сути, такая установка не допустима . Но зато теперь есть с чем обращаться в ФАС. Такой вопрос-на сайте УФАС по Ростовской обл., есть возможность отправить обращение прямо с сайта, а приложения(сканы дополнительных документов) сбросить по электронке, как лучше поступить: отправить с сайта или же съездить лично?
    Донэнерго 2.jpgДонэнерго 1.jpgМинэнерго 2.jpgМинэнерго 1.jpgДонэнерго 0.jpg

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    как лучше поступить: отправить с сайта или же съездить лично?
    Ознакомьтесь с документом:

    ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

    ПРИКАЗ

    от 21 декабря 2007 г. N 442

    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ОРГАНОМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

    Содержание и требования к представлению обращений. Порядок

    принятия антимонопольным органом обращений

    3.2. Заявителями являются:

    - территориальные органы ФАС России;

    - коммерческие и некоммерческие организации (их должностные лица);

    - федеральные органы исполнительной власти;

    - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

    - органы местного самоуправления;

    - физические лица;

    - индивидуальные предприниматели.

    3.3. Обращение оформляется в письменном виде в произвольной форме и подписывается уполномоченным заявителем лицом и скрепляется печатью заявителя. Если заявителем является физическое лицо, то заявление подписывается заявителем или уполномоченным лицом. Если заявителем являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, то такие обращения оформляются на бланке таких органов.

    3.4. Вместе с обращением заявитель может представить в ФАС России документы и сведения, имеющие значение для рассмотрения данного обращения.

    Указанные документы и сведения представляются на бумажном и (или) электронном носителе.

    3.5. Документы и сведения, представляемые на бумажном носителе, должны быть прошиты и заверены подписью заявителя или уполномоченного лица заявителя. Если заявителем является юридическое лицо - документы и сведения, представляемые на бумажном носителе, должны быть прошиты и заверены подписью и печатью.

    3.6. Обращение, а также прилагаемые документы и сведения должны быть представлены на русском языке. В случае обращения в ФАС России заявителя, являющегося иностранным лицом, документы должны быть представлены на иностранном языке с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык (с проставлением апостиля компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

    В случае если документы изначально составлены на русском языке, то их представление на иностранном языке с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык не требуется.

    3.7. Обращения направляются в ФАС России следующими способами:

    - доставка заявителем лично;

    - доставка курьером под расписку;

    - направление заказным письмом с уведомлением о вручении.

    3.8. Обращения регистрируются в ФАС России:

    - в тот же день, если оно поступило по почте заказным письмом либо доставлено курьером;

    - незамедлительно в присутствии заявителя, если обращение доставлено им лично.

    По требованию заявителя работник ФАС России, осуществляющий регистрацию обращения, делает отметку на втором экземпляре обращения, если обращение доставлено курьером. В отметке на экземпляре заявителя содержатся дата регистрации обращения, номер регистрации и подпись работника ФАС России, осуществившего регистрацию.

  7. #7
    besand76
    Гость
    Где-то на форуме встречал набросок обращения в ФАС, а теперь, хоть убей, не могу найти в какой теме. Кто знает, дайте, плз, ссылку.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Где-то на форуме встречал набросок обращения в ФАС
    Вот в этой теме есть переписка с сетевиками Как перенести опору ЛЭП за пределы участка?, но там идёт речь о переносе опоры

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от besand76 Посмотреть сообщение
    Где-то на форуме встречал набросок обращения в ФАС, а теперь, хоть убей, не могу найти в какой теме. Кто знает, дайте, плз, ссылку.
    Есть образец жалобы в ФАС в комментариях к статье Законно ли требование энергоснабжающих компаний устанавливать счетчик на улице?

  10. #10
    besand76
    Гость
    Да, вводной автомат пока не опломбировали-не было пломбы. На днях должны приехать опломбировать и его. И тогда-усе. Можно будет переоформлять договор в связи со сменой собственника.