    Павел, у Вас в доме питание 127 Вольт?

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Павел, у Вас в доме питание 127 Вольт?
    220В, там выше только 380/220В поэтому смотрели на 220/127В.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    смотрели на 220/127В
    Род сети в таблице указан - двухфазная с нулём 220/127. Эти системы давно устарели и не применяются.

    Ниже указаны двухпроводные системы - фаза и ноль.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Михаил_Д, спасибо большое!

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Если смотреть по этому справочнику, то наверное нужно смотреть ниже на "Двухпроводную 220В переменного или постоянного тока" = 12?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, проектировщик должен знать и учитывать вот это:

    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприёмников, должны выполняться трёхпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
    Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Коэффициент для 220В алюминия будет 8.3, а вы применяете 50 как для 380В.
    Последний раз редактировалось Павел; 29.08.2018 в 10:54.