Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Высота потолков большая минимум 2.5м, подвал сухой, я считаю что никакой он не опасный, перекрытия в нем бетонные. А по чердаку значит тоже можно светильники 220 и розетки? Главное прокладка как я понял в стальной трубе была по горючим материалам?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    я считаю что никакой он не опасный
    Почему Вы так считаете? Как определили?

    ПУЭ:
    1.1.6. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %.
    При отсутствии в таких помещениях условий, указанных в 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными.

    1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.

    1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %.

    1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).

    1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 °С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).

    1.1.11. Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.
    Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.

    1.1.12. Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

    1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
    2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А по чердаку значит тоже можно светильники 220 и розетки?
    Зачем на чердаке розетки? Что в них будут подключать? Уберите розетки с чердака, уже отвечали на этот вопрос. Выключатели освещения вынесите за пределы чердачного помещения.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Главное прокладка как я понял в стальной трубе была по горючим материалам?
    Это один из способов прокладки проводки в чердачных помещениях. Какой способ применён проектировщиком?

    ПУЭ:
    2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:

    открытая;
    проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
    незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;

    скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.

    2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65.

прочая информация