    Это зависит от типа канализации.

    6. В индивидуальных жилых домах, при устройстве автономной системы канализации, например, типа люфт-клозет, существует вероятность заноса потенциала локальной земли со стороны канализационных стоков. Для обеспечения безопасности в этом случае необходимо установить специальную токопроводящую вставку в фановой трубе (трубе стока), подключенную к системе уравнивания потенциалов и/или подключить к системе уравнивания потенциалов проводящие части накопителя канализационных стоков.

  2. #22
    flashka
    Гость
    А сами металлические вставки в трубы можно установить латунные? Или из черного метала нужно?

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Вставки должны быть токопроводящие, т.е. из металла. Фитинги изготавливают из чугуна, чёрной стали, латуни, бронзы. Ограничений по типу металла нет.

  4. #24
    flashka
    Гость
    Ещё 2 вопроса.
    1. Можно ли сделать отдельный контур заземления и подключить к нему все проводники? Или нужно тянуть именно до ГЗШ в ВРУ?
    2. Нужно ли подключать к системе ещё и батареи отопления?

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от flashka Посмотреть сообщение
    1. Можно ли сделать отдельный контур заземления и подключить к нему все проводники?
    Что Вы имеете в виду под отдельным контуром заземления? Контур заземления устанавливается рядом с щитом ВРУ. Он подключается к ГЗШ отдельным проводником.

    Цитата Сообщение от flashka Посмотреть сообщение
    Или нужно тянуть именно до ГЗШ в ВРУ?
    Да. Надо тянуть до ГЗШ, если она есть. Если ГЗШ нет, то её функцию выполняет шина PE, которая установлена в щите ВРУ.

    ПУЭ, 1.7.82. ...Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

    1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
    Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
    Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
    В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.

    Цитата Сообщение от flashka Посмотреть сообщение
    2. Нужно ли подключать к системе ещё и батареи отопления?
    Какие батареи Вы имеете в виду? Все, которые установлены в доме?

    К основной системе уравнивания потенциалов, кроме прочего, подключают трубы отопления, водоснабжения, газоснабжения и канализации. Как правило, этого достаточно. Для особо опасных помещений должна быть сделана дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП). К особо опасным помещениям в доме относят ванную комнату. Я бы добавил к таким помещениям кухню. Для особо опасных помещений создание ДСУП является обязательным.

  6. #26
    flashka
    Гость
    Я имел ввиду все батареи отопления. Они все металлические и находятся на значительном расстоянии друг от друга. Или достаточно подключить к системе только коллектор?
    И ещё вопрос. В качестве проводников для системы можно использовать провод ПВ 1 6кв мм?

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от flashka Посмотреть сообщение
    Или достаточно подключить к системе только коллектор?
    Подключайте коллектор, если его конструкция позволяет установить хомут для крепления проводника СУП.

    Цитата Сообщение от flashka Посмотреть сообщение
    В качестве проводников для системы можно использовать провод ПВ 1 6кв мм?
    Именно этот провод и применяют. Только лучше использовать не ПВ1, а ПуВ, который выпускается в соответствии с новым ГОСТ на эти провода. Для дополнительной системы уравнивания потенциалов надо выполнять вот эти требования ПУЭ.

    1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
    ...
    Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.

    1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

  8. #28
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от flashka Посмотреть сообщение
    1. Можно ли сделать отдельный контур заземления и подключить к нему все проводники?