    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Павел, вот случай из жизни, как принято говорить. Авария, лифты встали. Вопрос: по какой категории надёжности были подключены жилые дома и лифты в них?
    Лифты должны быть I категории и я только за! Тем более этого требует НТД. В Боровках судя по фото новые дома, а значит и требования предъявляемые к строительству данных домов тоже не 60х годов. Кто то сэкономил на АВР. Кто вообще новые дома в эксплуатацию вводит?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    судя по фото новые дома
    Боровки - это новый район в Барановичах. Сейчас там около 70 домов построено с 2005 года. Кстати, НТД у нас и белорусов практически одинаковы. Думаю, что в части категорий надёжности электроснабжения точно совпадают.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Кто то сэкономил на АВР. Кто вообще новые дома в эксплуатацию вводит?
    Сэкономили, да. Сначала проектировщик, потом экспертиза глазки отвела, потом приёмочная комиссия. Все красавцы.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Мурманск, Севастополь, Волгоград и далее везде.

    В статьях не указано в каких домах произошли аварии, могу ошибаться, конечно, но дома старого жилого фонда.

    Проблема вот в чём, смотрите старые строительные нормы:

    СН 297-64 Указания по проектированию электрооборудования жилых зданий



    В домах выше 16-ти этажей категория надёжности для лифтов I. Вторая категория была предусмотрена для жилых домов с этажностью выше 5.
    ____________________

    СН 544-82 инструкция по проектирование электрооборудования жилых зданий



    Увеличили этажность домов с 16-ти до 17-ти этажей. Лифты в этих домах - категория надёжности I. Вторая категория надёжности предусмотрена только для домов выше 5-ти этажей.

    ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

    3.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилых и общественных зданий должны относиться к следующим категориям.

    Жилые дома и общежития высотой более 16 этажей:

    Противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты,
    эвакуационное и аварийное освещение, огни светового ограждения........ I

    комплекс остальных электроприемников ...............................................II

    Жилые дома высотой:

    до 16 этажей с электроплитами и электроводонагревателями для горячего водоснабжения, за исключением одно-восьмиквартирных домов.................. II

    св. 5 до 10 этажей с плитами на газообразном и твердом топливе............. II
    до 5 с плитами на газообразном и твердом топливе.................................... .....III
    одно-восьмиквартирные с электроплитами и электроводонагревателями для горячего водоснабжения........................ ..............................................III
    на участках садоводческих товариществ............................ ....................................... III

    ____________________________

    СП 31-110-2003

    Таблица 5.1

    Жилые дома:

    противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения I

    Комплекс остальных электроприемников:
    жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов) II

    дома 1-8-квартирные с электроплитами III
    дома св. 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе II
    дома до 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе III
    на участках садоводческих товариществ III
    _________________________

    Таким образом, только в домах постройки после 2003 года категория надёжности электроснабжения лифтов первая. Старый жилой фонд надо реконструировать, по другому никак.