Тема: Как проложить кабель ТВ?

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    уже практически везде ставят,даже требуют
    Какие законные основания для таких требований есть? Не исполнять положения нормативной документации или законодательства можно только на основании других нормативных документов или законов, которые корректируют или отменяют те, что уже есть. В остальных случаях это обычный произвол со стороны сетевых организаций. Насколько мне известно, законодательство Белоруссии мало отличается в этой части от российского. Кажется, где-то в одной из Ваших же тем я приводил положения белорусского закона по установке приборов учёта.

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Замеры заземления не кто не делал естественно.
    Тогда за что заплатил заказчик? За два куска арматуры? Они ему не нужны, ему нужен работоспособный контур заземления. Если он вдруг спросит об этом, чем сможете подтвердить, что контур заземления соответствует требованиям? Вся беда в том, что заказчик, скорее всего, не спросит и останется в неведении, что контур нерабочий, но будет уверен, что у него электроустановка в полном порядке.

    При изготовлении арматуры проводят дополнительное прокаливание стальных хлыстов. По этой причине на поверхности образуется прочная оксидная плёнка, которая значительно повышает сопротивление растеканию. Кроме того, арматура изготавливается из чёрной стали, которая с некоторых пор запрещена (правда, пока только в России) для применения в качестве заземляющих электродов. Скорость коррозии чёрной стали очень высока, но сейчас доступны другие материалы и изделия, которые обеспечивают надёжный контур заземления лет на тридцать. В качестве материала для электродов следует использовать омеднённую, оцинкованную, нержавеющую сталь или медные штыри.

    К сожалению, в ТКП указан ГОСТ 30331.10-2001, который допускает использование металлических изделий без какой-либо конкретизации, зато перечисляет все возможные формы и виды металлоизделий. У Вас организация заземления из металлических плит, пластин или листов не вызывает вопросов? А что такое фундаментные заземлители? ))) Арматура фундаментных плит? Тогда в чём отличие от стальной арматуры железобетона?

    542.2.1 В качестве заземлителей могут быть использованы находящиеся в соприкосновении с землей:
    - металлические стержни или трубы;
    - металлические полосы или проволока;
    - металлические плиты, пластины или листы;
    - фундаментные заземлители;
    - стальная арматура железобетона.
    Примечание - Возможность использования в качестве заземлителей предварительно напряженной арматуры в железобетоне должна быть обоснована расчетными данными;

    - стальные трубы водопровода в земле при выполнении условий 542.2.5;
    - другие подземные сооружения, отвечающие требованиям 542.2.6.
    Примечание - Эффективность заземлителя зависит от конкретных грунтовых условий, и поэтому в зависимости от этих условий и требуемого значения сопротивления растеканию должны быть выбраны количество и конструкция заземлителей Значение сопротивления растеканию заземлителя может быть рассчитано или измерено.

    542.2.2 Тип заземлителей и глубина их заложения должны быть такими, чтобы высыхание и промерзание грунта не вызывали превышения значения сопротивления растеканию заземлителя свыше требуемого значения.
    542.2.3 Материал и конструкция заземлителей должны быть устойчивыми к коррозии.
    542.2.4 При проектировании заземляющих устройств следует учитывать возможное увеличение их сопротивления растеканию, обусловленное коррозией.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 03.06.2016 в 18:58.

  2. #22
    Pash
    Гость
    Михаил_Д, Законных требований установки на улице конечно нет,есть метод принудительного убеждения,как в прочем все в Беларуси делается.Заказик побегав с бумагами месяц за всеми разрешениями,оформлениями, ТУ,и т.д.,не чего не решив, решил лучше отдать деньги,и сделали все за 2-3 дня.Я пытаюсь внушить заказчику про повторный контур возле дома,но как-то не могу достучаться.Я уверен на 100%,что две арматурины забитые на 1м друг от друга не соответствуют не каким нормам.

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Оказывается и деревянных домах можно без труб обойтись.
    Можно, но только под слоем штукатурки, то есть обложив кабель со всех сторон несгораемым материалом, как требует того ПУЭ, п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    У нас за хлопанье в ладоши посадить могут,а вы про гос.имущество!
    Судя по тому как Вы описываете повсеместные грубые нарушения требования, словосочетание "могут" не только не пугают, но и не применяют в реальной жизни.

  4. #24
    Pash
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Судя по тому как Вы описываете повсеместные грубые нарушения требования, словосочетание "могут" не только не пугают, но и не применяют в реальной жизни.
    Поверьте,пугают, применяют.И беспредел правоохранительных органов,бесправие касалось лично.Уже всем это надоело,устали бояться.

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Уже всем это надоело,устали бояться.
    Вы считаете, что "усталость бояться" оправдывает грубые и преднамеренные нарушения электро- и пожарной безопасности? Разве "усталость" может служить руководством по электромонтажу? Или таким образом решено, негласно, уменьшить численность коренных жителей Белоруссии?

  6. #26
    Pash
    Гость
    Григорий, Это совсем другое.Обратятся к другим людям...Когда у людей нет работы,дома семьи,они и оголенными проводами дом обложат.Заказчик предупрежден,согласен...Тут не до морали.

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Я пытаюсь внушить заказчику про повторный контур возле дома,но как-то не могу достучаться.Я уверен на 100%,что две арматурины забитые на 1м друг от друга не соответствуют не каким
    нормам.
    Распечатайте схему системы заземления TN-C-S посадите рядом заказчика, водите по схеме пальцем и объясняйте. Так будет вполне доходчиво. Если Вы уверены, что контур заземления не соответствует нормам, то так и оставите человека в неведении?

  8. #28
    Pash
    Гость
    Михаил_Д, Обьяснял,доказывал.В ответ-"Делала гос. организация,документы в порядке".

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    "Делала гос. организация,документы в порядке"
    Pash, у гос. организаций всегда документы в порядке. ))) А электроустановка заказчика в порядке? Заказчик это оценивает по бумажкам, которые ему выдали те же деятели, что устанавливали контур? Хозяин - барин, конечно, но потом пусть не обижается и не ищет виноватых. Бумажки-то в порядке, так что правды он потом нигде не найдет, даже если очень захочет.

    Какие шины установлены в щите ВРУ? Какие шины установлены в распределительном щите в доме? Сколько жил в кабеле, которым подключен распределительный щит от ВРУ? Сколько жил в кабелях, которыми выполнены групповые линии? Куда подключены защитные проводники групповых линий в доме, если линии выполнены трёхжильным кабелем? Как подключена шина PE распределительного щита в доме к шине PE в щите ВРУ? К чему сейчас подключено "заземление" в щите ВРУ (тот, что на столбе)?

  10. #30
    Pash
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Какие шины установлены в щите ВРУ? Какие шины установлены в распределительном щите в доме? Сколько жил в кабеле, которым подключен распределительный щит от ВРУ? Сколько жил в кабелях, которыми выполнены групповые линии? Куда подключены защитные проводники групповых линий в доме, если линии выполнены трёхжильным кабелем? Как подключена шина PE распределительного щита в доме к шине PE в щите ВРУ? К чему сейчас подключено "заземление" в щите ВРУ (тот, что на столбе)?

    В щите ВРУ,что на столбе приходит с ВЛ 2*16.На шине РЕ после счетчика и автомата N и РЕ от контура вместе на одной шине.Дальше подземный ввод броня 3*16 в дом.Далее щиток .Вводной автомат двухполюсный.РЕ сразу на шину РЕ.N после автомата на шину N.Шины РЕ и N соединины перемычкой 16мм2.Группы розеточные 3*2.5,световые 3*1.5 медь ВВГнг,в основном одни дифы.Броня кабеля к РЕ.
    Изображения

прочая информация