Тема: Принципы построения внутренней разводки коттеджа

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Что я должен сделать?
    Нарисовать на поэтажном плане светильники, розетки и электрооборудование, которое подключается минуя розеток, поставить рядом потребляемую мощность, а я Вам нарисую однолинейную схему.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    и есть ли какая литература, конкретная на эту тему?
    Литература есть, её очень много, но не пойму, на какую тему?

  3. #3
    Alehandr
    Гость
    Обычно проводку освещения делают проводом 1,5 мм. квадр. и защищают автоматом 10 А или 16 А, а на розеточные группы пускают 3 х 2,5. тогда автоматы д.быть не 16, а 25А.
    Так все делают, и грамотные инженеры, и электрики-самородки.
    Или я ошибаюсь?
    Например, в комнате 4 розетки в одном углу и 2 в другом. Одна должна быть для масляного радиатора 2 кВт, остальные для оргтехники.
    Как тогда группировать? Я планировал так: одна комната - один провод, один автомат. для понятности будущим поколениям.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    а на розеточные группы пускают 3 х 2,5. тогда автоматы д.быть не 16, а 25А.
    Так все делают, и грамотные инженеры, и электрики-самородки.
    Или я ошибаюсь?
    Вы ошибаетесь. Автоматический выключатель должен защищать не только кабель, но и розетки. Если установить автоматический выключатель на 25 А, то он не будет защищать кабель 3х2,5, а так же и саму розетку, которая рассчитана на ток не более 16 А. Представьте, что если через тройник или пилот подключить электрооборудование мощностью в 5 кВт, то автоматический выключатель не отключить питание от перегрузки, а в это время кабель и розетка будут плавиться, что приведёт к короткому замыканию и пожару.

    Ознакомьтесь с таблицей 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией с медными жилами

  5. #5
    Alehandr
    Гость
    Ответы уже вижу.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Alehandr, разобрались в таблицах?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Например, в комнате 4 розетки в одном углу и 2 в другом. Одна должна быть для масляного радиатора 2 кВт, остальные для оргтехники.
    Вам требуется проложить не менее двух групповых розеточных линий. На каждую групповую линии установить дифавтомат (АВ+УЗО) не более 16 А.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Обычно проводку освещения делают проводом 1,5 мм. квадр. и защищают автоматом 10 А или 16 А
    Обратите внимание на то, что для кабеля 3х1,5 допустимый длительный ток не более 15 А.

  9. #9
    Alehandr
    Гость
    Вот и литература. Спасибо. Еще бы в эту таблицу один столбик с мощностью в кВт-ах нагрузки.
    Какому столбцу соответствует заштукатуренная проводка?
    Ток автомата брать по фактической нагрузке или тупо по таблице, для соотв.провода?
    Если на один провод приходится три-четыре розетки, ну не ведут же к каждой розетке свой провод от своего автомата?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Еще бы в эту таблицу один столбик с мощностью в кВт-ах нагрузки
    Вот есть ещё такая таблица, она как раз с мощностями