Обычно проводку освещения делают проводом 1,5 мм. квадр. и защищают автоматом 10 А или 16 А, а на розеточные группы пускают 3 х 2,5. тогда автоматы д.быть не 16, а 25А.
Так все делают, и грамотные инженеры, и электрики-самородки.
Или я ошибаюсь?
Например, в комнате 4 розетки в одном углу и 2 в другом. Одна должна быть для масляного радиатора 2 кВт, остальные для оргтехники.
Как тогда группировать? Я планировал так: одна комната - один провод, один автомат. для понятности будущим поколениям.
Вы ошибаетесь. Автоматический выключатель должен защищать не только кабель, но и розетки. Если установить автоматический выключатель на 25 А, то он не будет защищать кабель 3х2,5, а так же и саму розетку, которая рассчитана на ток не более 16 А. Представьте, что если через тройник или пилот подключить электрооборудование мощностью в 5 кВт, то автоматический выключатель не отключить питание от перегрузки, а в это время кабель и розетка будут плавиться, что приведёт к короткому замыканию и пожару.
Ознакомьтесь с таблицей 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией с медными жилами
![]()
Ответы уже вижу.
Alehandr, разобрались в таблицах?
Вот и литература. Спасибо. Еще бы в эту таблицу один столбик с мощностью в кВт-ах нагрузки.
Какому столбцу соответствует заштукатуренная проводка?
Ток автомата брать по фактической нагрузке или тупо по таблице, для соотв.провода?
Если на один провод приходится три-четыре розетки, ну не ведут же к каждой розетке свой провод от своего автомата?