  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    не нарушит ли это границу баланса, как правильно должно быть?
    Должно быть очень просто: обратитесь в сетевую организацию и согласуйте с ними все работы по подключению питающих кабелей к новому ВРУ. В ЭСО знают, где установлены границы балансовой принадлежности потребителей, которые не являются собственниками жилых помещений. Этот же вопрос можно узнать в УК и у владельца магазина, однако, надо помнить, что все работы по подключению кабелей в ВРУ до прибора учёта осуществляется по согласованию с ЭСО. В ВРУ установлены новые счётчики? Ввод в эксплуатацию будет делать ЭСО.

  2. #22
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    то при замене ВРУ, данный кабель нужно так же подключить или нужно подключить от аппарата защиты после общедомового счетчика и не нарушит ли это границу баланса
    Вы должны подключать согласно схеме в акте разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, который должен находится у потребителя.

  3. #23
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    1. ВРУ с двумя вводами, где один ввод рабочий, второй в резерве. На каждом вводе стоит рубильник и автоматический выключатель. Автоматы имеют механическую блокировку, чтобы исключить возможность одновременного подключения двух вводов сразу. Переключение вводов ручное.
    А зачем столько рубильников в данной схеме? Можно же поставить один типа ПЦ-2 которым можно переключать между рабочим и резервным вводами?

    И много домов построено так, стоит вводная панель с двумя рубильниками типа ПЦ-2, а линия от вводной панели до распределительной одна, вот и возник вопрос почему два рубильника, а не один?

  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А зачем столько рубильников в данной схеме?
    ПУЭ, 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

    Независимость источников питания обеспечивается тем, что секции или системы шин в подстанции не имеют между собой связи или такая связь существует, но автоматически прерывается при нарушении нормальной работы одной из секций. Каждая секция или система шин также имеют питание от независимых источников.

    В шите ВРУ вводы взаиморезервируемых кабельных линий также должны быть полностью независимы друг от друга. Это делается по соображениям надёжности. Разъединитель ПЦ не может быть повреждён в результате аварии? Неисправен? Ему не требуется обслуживание или замена при необходимости? Во всех этих случаях, если оба ввода подключены на один аппарат, жилой дом останется без электроэнергии. О каком резервировании может идти речь в таком случае?

  5. #25
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В шите ВРУ вводы взаиморезервируемых кабельных линий также должны быть полностью независимы друг от друга. Это делается по соображениям надёжности. Разъединитель ПЦ не может быть повреждён в результате аварии? Неисправен? Ему не требуется обслуживание или замена при необходимости? Во всех этих случаях, если оба ввода подключены на один аппарат, жилой дом останется без электроэнергии. О каком резервировании может идти речь в таком случае?
    Михаил_Д, получается не о каком резервировании не может быть речи. Спасибо, суть понял.

  6. #26
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В шите ВРУ вводы взаиморезервируемых кабельных линий также должны быть полностью независимы друг от друга. Это делается по соображениям надёжности. Разъединитель ПЦ не может быть повреждён в результате аварии? Неисправен? Ему не требуется обслуживание или замена при необходимости? Во всех этих случаях, если оба ввода подключены на один аппарат, жилой дом останется без электроэнергии. О каком резервировании может идти речь в таком случае?
    Еще вопрос появился, если панели ВРУ стоят в разных подъездах (например вводная в первом, а распределительная в третьем), то линий между панелями тоже должно быть проложено две столько же сколько и вводов, так как если одна линия будет повреждена, то вторая должна быть резервной? Или это уже лишнее..?

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    панели ВРУ стоят в разных подъездах
    СП 256:

    8.2 Число вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.
    В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях.

    Зачем растащили секции по разным подъездам?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    линий между панелями тоже должно быть проложено две
    У Вас есть два источника питания: один рабочий, другой резервный. Если с рабочим источником питания возникают проблемы, то происходит переключение на резервный. Линия питания секций ВРУ одна. Посмотрите первую схему в посте #6. Это ВРУ с ручным переключением линий питания. Сколько линий к счётчику проложено? Если установлен АВР, то переключение линий происходит автоматически.

  8. #28
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях.
    Дома старые, я не знаю почему они так растаскивали ВРУ, но сейчас во многих случаях нет возможности установить рядом два шкафа, так как места мало.

  9. #29
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Посмотрите первую схему в посте #6
    А откуда данные схемы, от завода изготовителя?

  10. #30
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Производители щитов ВРУ и ГРЩ должны руководствоваться требованиями ГОСТ 32396-2013. Все исходные данные в документе, в том числе и схемы.

    Схемы, которые я привел в теме - типовые и соответствуют нормативным требованиям.