    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В акте (а не в договоре) разграничения не указывается мощность. Этот документ обозначает границу раздела сетей по имущественной принадлежности. Выделенную мощность указывают в договоре на электроснабжение. Она же указывается и в договоре на технологическое присоединение.
    Это еще и договор нужно будет переделывать, между эсо и ук? Кто этим всем заниматься будет даже и незнаю... , управляющая скажет что им это не нужно.

  2. #22
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Это еще и договор нужно будет переделывать, между эсо и ук?
    Можно всё оформить в виде дополнительных работ.

  3. #23
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Можно всё оформить в виде дополнительных работ.
    К договору между ук и эсо?

  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    управляющая скажет что им это не нужно.
    УК может сказать всё, что угодно, но у неё нет полномочий изменять или игнорировать требования НТД. Если ключевые параметры электроустановки (мощность) в результате новых расчётов изменятся, то надо будет вносить соответствующие изменения в договор. Или Вы думаете, что ЭСО не потребует внести эти изменение? Ещё как потребует. В договоре практически ничего не изменится, кроме одной цифры - выделенной мощности на дом.

    Расчётные электрические нагрузки определяются согласно указаниям и требованиям СП 31-110-2003.

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    К договору между ук и эсо?
    Я писал о договоре между УК и подрядчиками.

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    К договору между ук и эсо?
    А между УК и ЭСО к существующему договору можно сделать дополнение и внести изменения, а можно заключить новый.

  7. #27
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    А для начала нужно тех.условия новые от ЭСО?

  8. #28
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Конечно, нужны ТУ. Изменяется мощность, которую надо выделить на дом в связи с установкой электроплит. В процессе ремонта будет заменён щит ВРУ, заменён прибор (или приборы) учёта и т.д.

  9. #29
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Действия:
    1.Обратиться в УК.
    2.УК напишет в ЭСО.
    3.После согласования с ЭСО, направить ТУ в адрес тех.заказчика.
    4.Тех.заказчик направляет ТУ проектировщику для изменения проекта.
    5.Выполнить проект согласно новым выделенным мощностям.
    6.Вносятся изменения в договор между УК и ЭСО.
    7.Выполняются монтажные работы.
    8.Ввод в эксплуатацию эл.установку.
    9.Установка эл.плит.
    Таким алгоритмом действий правильно пользоваться?

  10. #30
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    1.Обратиться в УК.
    Кто в УК должен обратиться? УК является исполнителем коммунальных услуг и работает на договорной основе с РСО. В данном случае с ЭСО. УК отвечает за энергосистему дома. Технический заказчик УК или другая организация? Кто составлял тех. задание на кап. ремонт и несёт ответственность за производство всех работ?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    2.УК напишет в ЭСО.
    Если инициатор ремонта УК, то да, заявку пишет УК.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    3.После согласования с ЭСО, направить ТУ в адрес тех.заказчика.
    Тех заказчик и УК разные организации?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    4.Тех.заказчик направляет ТУ проектировщику для изменения проекта.
    Проектировщик должен выдать Вам окончательный вариант проекта до обращения в ЭСО. В проекте должны быть сделаны все необходимые расчёты и указана максимальная мощность энергоприёмников. Эта часть проекта должна быть предоставлена в ЭСО для получения и согласования ТУ. Форма заявки и её содержание подробно описаны в постановлении Правительства №861.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    5.Выполнить проект согласно новым выделенным мощностям.
    Если он не выполнен, то его надо доработать и после обращаться в ЭСО.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    6.Вносятся изменения в договор между УК и ЭСО.
    Это делается после выполнения работ по ТУ и оформления всех необходимых актов.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    7.Выполняются монтажные работы.
    Выполняются.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    8.Ввод в эксплуатацию эл.установку.
    Сначала пуско-наладочные работы, а потом ввод в эксплуатацию.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    9.Установка эл.плит.
    Это зависит от договорённостей между УК и собственниками жилья. Вариантов два:

    1. УК устанавливает плиты до момента ввода дома в эксплуатацию.