Тема: Нужно ли корректировать Договор и ТУ на ТП к электросетям (СНТ в МО)

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    В последней картинке схема со всеми соответствиями,а вы даете не правильную схему которая теряет смысл в установке двухполюсного вводного ВА и несет проблемы с электриками из эсо.
    Двухполюсный автомат вообще не нужен в данной схеме, я с Вами согласен, хотя чтобы задействовать его можно установить дополнительную шину N, но никаких проблем с электриками быть не может. Вот посмотрите схему подключения счётчика меркурий 200.02


  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    DIMA, мы должны руководствоваться действующими требованиями ГОСТов, а в них везде прописано разделение PEN на вводе до установки рубильников, автоматов и счётчиков. Только после разделения можно будет организовывать схему учёта. Ваша схема не соответствует действующим требованиям. Попробуйте сначала разделить PEN на схеме, а потом устанавливайте автомат и счётчик. Что у Вас получится?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    нет,вы посмотрите путь тока в PEN-проводнике вы накоротко замкнули N вход и N выход учета
    Так этот вход и выход в счётчике замкнут, внутри установлена сплошная пластина, которая их объединяет. Попробуйте разберите счётчик и посмотрите.

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Владимир, понял Вас а на вашей схеме(пост 12) Wh это счетчик?)
    Да, это счётчик.

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Мы в этой схеме соединили 8 и 9 контакты на счетчике. Он работать правильно будет?
    Будет работать даже с одним проводником, выход необязателен, но в ЭСО могут докалупаться, поэтому мы всегда прокладываем и подключаем выход со счётчика, чтобы у потребителя было меньше проблем с объяснением сотрудникам ЭСО.

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Так этот вход и выход в счётчике замкнут, внутри установлена сплошная пластина, которая их объединяет. Попробуйте разберите счётчик и посмотрите.

  5. #5
    DIMA
    Гость
    про короткозамкнутую пластину.
    Эта пластина токовый шунт,сейчас пересмотрел кучу фото учетов разных...........

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Эта пластина токовый шунт,сейчас пересмотрел кучу фото учетов разных
    И о чём Вам это говорит?

    Счетчики Энергомера







    Обратите внимание на счетчик ЗЕВС 301А, производителя ООО ПКФ "ЭнергоПрибор"


  7. #7
    punsasha
    Гость
    Владимир, DIMA
    озвучу только факты:

    Ввод на участок: СИП 2х16. Что там, кстати, PEN или N я не знаю! (если это важно: трансформатор меняли лет 5 назад)

    Оборудование, которое у меня уже куплено:

    Автомат ABB S202 c32 2P (когда покупал думал так: 1.разомкнуть и ноль и фазу лучше, чем только фазу(видимо поторопился). 2. У моих соседей кто установил ВРУ на столбах у всех двухполюсные, но к дому от ВРУ тянется СИП 2х16, т.е. там деления на PE и N нет);

    счетчик меркурий 200.02. ( Владимир, не нашел схему как в посте #38, но нашел в паспорте другую(прикрепил): 8 и 9 замкнуты в ней также)

    К дому под землей отходит бронированный провод ВББШВНГ-LS 3х10 . Кстати куда цеплять броню?

    Шин и заземляющих устройств могу сделать столько сколько необходимо!

    А теперь про возникший спор:
    как я понял, есть 2 рабочие схемы (прикрепляю их):
    1 схема более соответствует ПУЭ
    2 схема по ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий (редактировался последний раз в 2004г.)

    С учетом вышесказанного, что лучше в моем случае?
    Изображения

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Ввод на участок: СИП 2х16. Что там, кстати, PEN или N я не знаю! (если это важно: трансформатор меняли лет 5 назад)
    У Вас приходит PEN (система TN-C) ПУЭ, п. 1.7.3. Система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий
    проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
    (рис. 1.7.1);

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Автомат ABB S202 c32 2P (когда покупал думал так: 1.разомкнуть и ноль и фазу лучше, чем только фазу(видимо поторопился)
    Поторопились. Устанавливайте однополюсный.

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    У моих соседей кто установил ВРУ на столбах у всех двухполюсные, но к дому от ВРУ тянется СИП 2х16, т.е. там деления на PE и N нет);
    У Ваших соседей сделали с нарушениями действующих требований. Они установили автомат на PEN-проводник, а это запрещено. ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников.
    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    счетчик меркурий 200.02. ( Владимир, не нашел схему как в посте #38, но нашел в паспорте другую(прикрепил): 8 и 9 замкнуты в ней также)
    Правильно.

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    К дому под землей отходит бронированный провод ВББШВНГ-LS 3х10 . Кстати куда цеплять броню?
    Броня подключается к шине РЕ в ВРУ и в распределительном щите в доме.

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    Шин и заземляющих устройств могу сделать столько сколько необходимо!
    Это понятно, но смысла нет городить огород.

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    1 схема более соответствует ПУЭ
    Вторая схема у противопожарным УЗО, в ней в обязательном порядке надо устанавливать дополнительную шину N.
    На третьей схеме показана система TT с противопожарным УЗО, которая к Вам не относится. Не Ваш случай.

    Цитата Сообщение от punsasha Посмотреть сообщение
    С учетом вышесказанного, что лучше в моем случае?
    На этих схемах установлено противопожарное УЗО, а у Вас его нет, соответственно данные схемы к Вам не применимы. Делайте по той схеме, которую я Вам опубликовал, но с однополюсным вводным автоматом.

  9. #9
    punsasha
    Гость
    Владимир, в посте #29 Вы писали что нужна перемычка, а это не нарушает п. 1.7.135? Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ проводника.
    Последний раз редактировалось punsasha; 30.08.2017 в 13:01.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    punsasha, в этом пункте прописано, что после разделения PEN-проводника на N и РЕ (точка разделения) не допускается объединять их дальше в схеме (по ходу распределения электроэнергии).

прочая информация