Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Проанализируйте для чего устанавливают УЗО? Появляется новое электрооборудование, безопасная эксплуатация которого требует установить устройство защитного отключения, а электропроводка не соответствует нормам и требованиям. Вот бедный обыватель и начинает "химичить" и выдумывать разные дешёвенькие варианты, чтобы успокоить себя.
    Прочитайте, что произошло с женщиной, муж которой сконструировал самодельную переноску
    Трагедии связанные с несоблюдением ПУЭ
    http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=21

  2. #2
    МихА
    Гость
    А было бы УЗО женщина жива бы осталась.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Это спорный вариант. Сначала её бы тряхануло током, а дальше как в рулетке, повезёт или нет. Но шанс какой-то был бы. А если бы было заземление, то УЗО отключило бы до поражения. Вот об этом я и говорю. Надо заземлять, тогда не придётся жить на авось.

  4. #4
    Grumm
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если, к примеру, я возьму PE проводник с корпуса щита?
    А теперь представьте, что "ноль" (до вашего щитка) отгорел.
    Что при современной увеличевшейся энерго-нагрузке не редкость.

  5. #5
    ale-yaku
    Гость
    Вот такой вопрос: Питание жилого 6-ти подъездного дома осуществляется кабелем АВБбШв 3*150+1*70мм2. В ВРУ имеется шина N, изолированная от корпуса и шина РЕ соединённая с корпусом ВРУ и контуром заземления. От ВРУ на стояки идёт 6 пятипроводных групп на каждый подъезд. То есть расщепление РЕN-проводника происходит в ВРУ. Следует ли устанавливать перемычку в ВРУ между PE и N шиной? Ведь 1.7.135 гласит: Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. А если перемычки не будет, то это будет являться системой ТТ, а 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
    Зам гл. инженера энергетической компании говорит, что я не прав и перемычку следует убрать.

  6. #6
    Grumm
    Гость
    Зам гл. инженера энергетической компании говорит, что я не прав и перемычку следует убрать.
    Посмотрите схему на ВРУ: перемычка обязательна!

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ale-yaku Посмотреть сообщение
    Следует ли устанавливать перемычку в ВРУ между PE и N шиной?
    Цитата Сообщение от Grumm Посмотреть сообщение
    Посмотрите схему на ВРУ
    Вот в этой теме есть две схемы разделения PEN проводника вводно-распределительном устройстве
    http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=159&page=2

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ale-yaku Посмотреть сообщение
    1.7.135 гласит: Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии
    Всё правильно. В этом пункте говориться, что после разделения PEN-проводника на PE и N, их нельзя объединять. А в схему разделения проводника входит объединение по краям шин РЕ и N при помощи перемычек. А вот после этой схемы запрещено объединять эти проводники.

  9. #9
    ale-yaku
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А в схему разделения проводника входит объединение по краям шин РЕ и N при помощи перемычек.
    А какой нормативный документ указывает, что перемычек должно быть две и по краям? Я всегда делаю одну сечением не менее питающего PEN-проводника

  10. #10
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ... в схему разделения проводника входит объединение по краям шин РЕ и N при помощи перемычек.
    Какое должно быть сечение перемычек, из каких соображений (нормативов) ?