Тема: Прокладка кабеля в металлорукаве

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    А прокладка более 1 провода в металорукаве разрешена
    Разрешено прокладывать кабель в металлорукове пучками, но наружный диаметр пучка кабеля (проводов), включая изоляцию и наружные оболочки, не должен превышать 35 %.

  2. #22
    Роман.
    Гость
    35% пучка от внутреннего диаметра металорукава???

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Да, если затягиваете в металлорукав более одного кабеля, то наружный диаметр пучка кабеля (провода) не должен превышать 35% внутреннего диаметра металлорукова, короба, трубы или гофры.

  4. #24
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    ПУЭ, п. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.

  5. #25
    Роман.
    Гость
    спасибо за пояснения