baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: Прокладка кабеля в металлорукаве

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    А прокладка более 1 провода в металорукаве разрешена
    Разрешено прокладывать кабель в металлорукове пучками, но наружный диаметр пучка кабеля (проводов), включая изоляцию и наружные оболочки, не должен превышать 35 %.

  2. #2
    Роман.
    Гость
    35% пучка от внутреннего диаметра металорукава???

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Да, если затягиваете в металлорукав более одного кабеля, то наружный диаметр пучка кабеля (провода) не должен превышать 35% внутреннего диаметра металлорукова, короба, трубы или гофры.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    ПУЭ, п. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.

  5. #5
    Роман.
    Гость
    спасибо за пояснения

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения