А вот этого делать нельзя, так как кабель ВВГнг моножильный и в процессе эксплуатации жилы кабеля могут переломиться. Соединение кабеля с шнуром электроплиты требуется выполнять при помощи розетки и вилки, в соединительных и ответвительных коробках или в специальных нишах строительных конструкций.
Такого пункта нет, но есть требование установить УЗО. Каждое электрооборудование имеет свой ток утечки, который у электроплит может достигать 10 мА, а у посудомоечных и стиральных машин – 5 мА. Если на одну групповую линию подключить электроплиту и стиральную машину, то велика вероятность ложного срабатывания. Если подключить на одну групповую линию стиральную и посудомоечную машину, то максимальное значение токов утечки в групповой линии, которую защищает УЗО, может превысить значение 0,11 In, что приведёт к ложному срабатыванию устройства защитного отключения. Вот поэтому рекомендуется прокладывать на стиральную и посудомоечную машины отдельные групповые линии. ПУЭ, п. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Скрытую прокладку кабеля по сгораемым основаниям или с наличием сгораемых конструкций, требуется выполнять в металлических трубах обладающих локализационной способностью, либо отделять кабель со всех сторон от сгораемых поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.
Лучше проштробить стену и уложить кабель в гофре в штробу.
ПУЭ, п.2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.





Ответить с цитированием
