Тема: Можно ли проложить кабель по земле?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    А на какой высоте собираетесь прокладывать ВЛ?

  2. #2
    Игонь
    Гость
    Я вычитал, что ВЛИ необходимо прокладывать на высоте не менее 5м, НО ВЛИ использует СИП...
    наверное, кабель ВВГнг придется прокладывать именно на этой высоте, чтобы не было потом проблем

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Игонь Посмотреть сообщение
    кабель ВВГнг придется прокладывать именно на этой высоте, чтобы не было потом проблем
    Кабелем без защиты от механических повреждений можно проложить на высоте не менее 2 м при наибольшей стреле провиса.

  4. #4
    Игонь
    Гость
    подскажете пункт из нормативного документа?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    ПУЭ, 2.3.15. кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).

  6. #6
    Игонь
    Гость
    Спасибо!
    Нужно ли ВВГнг защищать ПВХ гофротрубой? Насколько знаю, оболочка этого кабеля чувствительна к солнечным лучам.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Игонь Посмотреть сообщение
    Нужно ли ВВГнг защищать ПВХ гофротрубой? Насколько знаю, оболочка этого кабеля чувствительна к солнечным лучам.
    Не обязательно, тем более, что это времянка.