Подскажите какое сечение бронированного кабеля и его маркировку нужно выбрать при подключение здания мощностью 15 кВт и 30 кВт?
Я предполагаю ВБбШвнг-LS 5х6 и 5х10 соответственно? Верно?
Подскажите какое сечение бронированного кабеля и его маркировку нужно выбрать при подключение здания мощностью 15 кВт и 30 кВт?
Я предполагаю ВБбШвнг-LS 5х6 и 5х10 соответственно? Верно?
От ВРУ могут запитывать много ЩС (ЩС-1, ЩС-2 и т.д.). От ЩС так же могут запитывать щиты других назначений. Выбор, предназначение и компановка щитов лежит на проектировщике, он компанует систему энергоснабжения, опираясь на ПУЭ, п. 1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы:
1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения;
2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их принадлежности;
3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;
4) снижение потерь электрической энергии;
5) соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды.
При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования.
При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.
VIPer, я ошибся, не посмотрел, что у Вас приходит не PEN, а система TN-C-S. Разбивка PEN произошла не на вводе в электроустановку? Где именно? Откуда Вы взяли PE и N проводники? В щите учета на опоре?
Да, меняет, тогда я правильно Вам указал сечение вводных кабелей. ВБбШвнг-LS 4х10 для 15 кВт, и ВБбШвнг-LS 4х16 для 30 кВт.
Обратите внимание, что в электроустановку будут входит PEN-проводники, которые требуется разделить на РЕ и N проводники.
Так вот разделение PEN допускается только в том случае, если сечение этого PEN не менее 10 мм2. ПУЭ, п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Спасибо за информацию!
А ради интереса, если бы был проложен кабель 5х6, то разделение PEN проводника должно было быть сделано до подключения кабеля на столбе?
То есть кабель 4х6 уже никак не годился бы, так как по нему уже должны были идти PE и N отдельно - так?
То разделение требовалось выполнить в щите учета на опоре, но на вводе в здание так же потребовалось бы устанавливать повторное заземление PE-проводника. Сейчас посчитал точно, какое сечение Вам необходимо прокладывать для ввода на 30 кВт. Получилось, что если кабельная трасса небольшая, то достаточно будет проложить ВБбШвнг-LS 4х10 для 30 кВт, но в данном случае лучше перестраховаться и заложить запас, хотя и не обязательно. Какие у Вас номиналы аппаратов защиты будут установлены на вводные кабеля? 20 А для 15 кВт и 50 А для 30 кВт?
На столбе нет щита учета, там просто спуск с кабельной трассы, рубильник и провод пойдет в здание, заземление будет делаться в щит который в здании...
Кабель метров 10-20, здание прямо у дороги...
Щас не помню. надо проект смотреть, вроде на 15 кВт стоит 32А на 30 кВт 63А