  1. #1
    Виктор
    Гость
    Подскажите по такому вопросу, что лучше установить перед счетчиком АВ или ВН,какая вообще необходимость, на лестнице, квартирном щитке устанавливать ВН? Сегодня электрик установил в щитке ВН 63А, вот думаю может его поменять на АВ?

  2. #2
    Виктор
    Гость
    При установке Узо на 100-300мА,оно должно обезательно быть "S"????

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    При установке Узо на 100-300мА,оно должно обезательно быть "S"?
    Где устанавливаете УЗО?

  4. #4
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Где устанавливаете УЗО?
    В данном случаи будет установленно в квартирном щите. Согласно проекту многоквартирного дома.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    В квартирном щите его вообще ставить не требуется. СП 31-110-2003, А.4.2. Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.
    УЗО типа S — селективное с выдержкой по времени отключения.

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    В квартирном щите его вообще ставить не требуется. СП 31-110-2003, А.4.2.
    Почему-то сейчас во-всех,новостройках ставят в квартирных щитах узо на 100мА,в этажных только АВ.
    Если по проеку многоквартирного дома,установленно в квартирном щите Узо на 100мА,будет производиться замена АВ ИЭК,на АВ другого производителя. Как быть с Узо на 100мА,(на форуме пишут что только трата денег),если его заменить на 2п АВ,не будет ли потом проблем.Мало ли возникнет страховой случай,скажут заменили УЗО на АВ,вот вам и пожар.

  7. #7
    Виктор
    Гость
    Квартирный щит от строителей,установленно узо 63А100мА.
    Изображения

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Почему-то сейчас во-всех,новостройках ставят в квартирных щитах узо на 100мА,в этажных только АВ.
    Стандартная схема для накручивания сметы на электромонтажные работы. Если есть возможность раздуть законным образом расходную часть, то проектировщики по заказу выполняют эти манипуляции.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Если по проеку многоквартирного дома,установленно в квартирном щите Узо на 100мА,будет производиться замена АВ ИЭК,на АВ другого производителя.
    Никто не вправе указывать производителя электроустановочных изделий. Это уже называется "лоббирование". Потребитель вправе установить себе автоматический выключатель того производителя, который ему по душе.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Как быть с Узо на 100мА,(на форуме пишут что только трата денег),если его заменить на 2п АВ,не будет ли потом проблем.
    Собственник электроустановки вправе решать сам, какую схему защиты ему применять, основываясь на требованиях нормативно-технических документов. Установка противопожарного УЗО рекомендовано, но не обязательно к исполнению. Я бы не стал его устанавливать в квартире, не вижу надобности. Когда проект согласован, то его, до передачи в собственность Потребителю, никто не имеет права самостоятельно менять. Если же граница балансовой ответственности проходит по зажимам вводного аппарата защиты в этажном щите, то квартирный щит относится к сфере ответственности Потребителя, соответственно он вправе сам решать и выбирать схему электроснабжения своей собственности в рамках НТД. ПУЭ, 1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.
    Гражданский кодекс, статья 210. Бремя содержания имущества
    Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Квартирный щит от строителей,установленно узо 63А100мА.
    Такие "гробы" собственники демонтируют сразу после получения на руки документов на право собственности, и все об этом знают.

  9. #9
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Установка противопожарного УЗО рекомендовано, но не обязательно к исполнению. Я бы не стал его устанавливать в квартире, не вижу надобности.
    Согласен.Мне товарищ сказал что установка УЗО на 100-300мА,обезательна по требованиям пожарных норм,хотя сам мне эти нормы не показал,правда установка должна быть в этажном щите.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Мне товарищ сказал что установка УЗО на 100-300мА,обезательна по требованиям пожарных норм,хотя сам мне эти нормы не показал,правда установка должна быть в этажном щите.
    Эти требования описаны в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ, но этот регламент не может отменить требования к электроустановкам зданий и сооружений и требования к электрооборудованию, как бы этого ни хотелось некоторым специалистам в области пожарной охраны. Требования к электроустановкам зданий и сооружений и требования к электрооборудованию будут всегда определяться принятой в установленном порядке системой нормативно-правовых документов в данной области и в соответствии с международными нормами.
    Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
    Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
    4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.