    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А можно ли вообще произвести эти измерения без схемы?
    Если измерения будет проводить опытный человек, то он сможет разобраться.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    До сих пор письмо не забрали.
    Лень им.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Лень им.
    Я думаю, не в этом дело. Использовали приборы без поверки. Решили, что проще будет отсидеться и отмолчаться.
    Прибор комбинированный ТКА-ПКМ - это же для измерений влажности и температуры. Не было такого прибора при измерениях. Вообще, вопрос, есть ли он у экспертов.

    Продолжаю копать под Корелию. Вот еще один ответ Ростехнадзора. Пишут, что вроде как можно регистрировать лабораторию вне места регистрации. Но при этом якобы должен быть произведен осмотр ее оборудования территориальным подразделением. Я так думаю, осмотр доложен быть не просто так, а с составлением соответствующего акта? А что вообще смотрится? Только наличие? Или поверка тоже? Я уже выяснил, что на текущий период у Корелии свидетельства о поверке подделаны. Я сделал запрос по поверкам предыдущего периода. Поверочный центр затрудняется дать ответ. Такое юрлицо к ним не обращалось. Возможно, поверку заказывал кто-то из сотрудников лаборатории в частном порядке на свое имя. Мне кажется, маловероятно...
    Регистрация-1.pdf

    Ну и ответ от Ростехнадзора на мой запрос по достоверности измерений. Вопрос был в следующем - если есть сомнения в достоверности произведенных МегаТэком измерений, прошу их обозначить. Если нет сомнений, я и в будущем для измерения сечения и сопротивления жил буду привлекать электротехническую лабораторию. Такое впечатление, что они сдались. достоверность измерений Ростехнадзором не осуществляется... Ну, а зачем же тогда столько раз писали, что Мегатэк не имел права измерения производить???

    Контроль-1.pdf

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Использовали приборы без поверки
    Полистал ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений".
    Понял, что измерения надо производить поверенными приборами. И есть там статья 15 - "Федеральный государственный метрологический контроль (надзор)". Там как-то смутно прописано, что надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
    Михаил, вы не в курсе, что это за орган? Т.к. есть приказ 2510 минпромторга на данную тематику, есть предположение, что это именно они. Возможно ли заставить их выполнить какую-либо проверку в отношении приборов экспертов? Одно дело, когда в суде заявление делает потребитель, не обладающий специальными познаниями, и другое - когда будет заключение федерального органа - например, о том, что использованные приборы на момент измерений были не поверены.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Я так думаю, осмотр доложен быть не просто так, а с составлением соответствующего акта?
    Да. Акт является одним из оснований выдать аккредитацию или нет.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А что вообще смотрится? Только наличие? Или поверка тоже?
    В комплекте документов, которые подают для аккредитации ЭТЛ должен быть список работ. В соответствии с этим списком проверяют наличие методик электроизмерений, наличие персонала с необходимой квалификацией и наличие необходимого набора приборов.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Или поверка тоже?
    Поверка - это процедура, которая относится к вопросам текущей эксплуатации и использования приборов для электроизмерений. Прибор может быть в наличии, но может быть не поверен. Это не означает, что он неисправен, просто им нельзя производить электроизмерения.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    достоверность измерений Ростехнадзором не осуществляется
    Конечно, нет. Это физически невозможно и не нужно. Измерения сечения и сопротивления жилы не являются обязательными и не содержаться ни в одном перечне электроизмерений. Это совершенно не означает, что такие измерения делать нельзя. Достоверность можно подтвердить элементарно, если указать в протоколе номера приборов, которые должны быть поверены. Если поверка действующая, то сомнений в достоверности данных нет никаких оснований.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ну, а зачем же тогда столько раз писали, что Мегатэк не имел права измерения производить?
    Им и самим непонятно, зачем это писали. Просто тупой формальный подход к этому вопросу. В перечне производимых работ у ЭТЛ таких видов измерений нет, значит, проводить их они не имели права. Однако перечень работ ЭТЛ берётся не с потолка, а из нормативных документов, где перечислены все виды работ по электроизмерениям. Там тоже нет такого вида измерений. Значит, их нет будет и в перечне ЭТЛ. Означает ли это, что измерять сечение и сопротивление ТПЖ нельзя? Конечно, нет.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    вы не в курсе, что это за орган?
    В статье 15 речь идёт о государственном метрологическом надзоре. Его осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Возможно ли заставить их выполнить какую-либо проверку в отношении приборов экспертов?
    Привлечь, скорее всего, нельзя, но задать им вопросы по поводу проведения электроизмерений неповеренными приборами можно. Например, в письме можно перечислить приборы, которые были указаны в протоколах испытаний и указать, что на некоторые из этих приборов не имеют сведений о поверке.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Использовали приборы без поверки. Решили, что проще будет отсидеться и отмолчаться.
    Еще обдумал... В заключении экспертов указано, что рулетка и дальномер поверены и указан номер свидетельства о поверке С-АКЗ-/10-08-21, действительно до 9.08.2022г. На тот момент у меня был вопрос - как так у двух разных приборов один номер свидетельства о поверке? Пошарив по Аршину, я нашел и рулетку, и дальномер, тех же марок, и с той же датой поверки. А вот номера свидетельств у них вот такие: С-АКЗ-/10-08-21/86738629 и С-АКЗ-/10-08-21/86738630. Первую часть свидетельства присваивает поверенным приборам московская поверочная компания "Искатель". Они на все свои приборы такое свидетельство выдают. В центре - дата поверки. Ну, а последняя группа цифр - это уже порядковый номер. И все у "Искателя" правильно. А вот эксперты, указывая в заключении, что приборы поверены, видимо, просто стырили в Аршине данные о поверке рулетки и дальномера, подходящие по датам. А чтобы замести следы, решили часть номера не указывать. Ну разве добропорядочный эксперт с поверенным прибором укажет в экспертном заключении только часть номера свидетельства? Конечно, это гипотеза, но все на это и указывает.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Акт является одним из оснований выдать аккредитацию или нет.
    Если запросить акт осмотра, наверняка откажут?




    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Измерения сечения и сопротивления жилы не являются обязательными и не содержаться ни в одном перечне электроизмерений. Это совершенно не означает, что такие измерения делать нельзя.
    К сожалению, лаборатории придерживаются списка разрешенных работ. Имел контакт с двумя. Обе отказались производить подобные измерения именно по причине того, что измерений нет в их перечне.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Привлечь, скорее всего, нельзя, но задать им вопросы по поводу проведения электроизмерений неповеренными приборами можно. Например, в письме можно перечислить приборы, которые были указаны в протоколах испытаний и указать, что на некоторые из этих приборов не имеют сведений о поверке.
    Сделать им официальный запрос - были ли эти приборы поверенными на момент измерений?
    Было бы не плохо, если бы дали ответ, что в Аршине данных о поверке нет.


    Я тут пока готовлюсь к заседанию. Если все же вызовут эксперта в суд, хочу его подробно расспросить про защиту от перегрузки. И если на словах ответит, что защита обеспечивается, попрошу его обосновать свои слова расчетом. У меня сохранились ваши старые расчеты. Первым шагом надо по таблице 19 ГОСТ 31996 определить длительно допустимый ток для сечений, измеренных экспертом. Тут будет сложно, т.к. данных сечений в таблице нет. Далее полученное значение умножаем на 1,16 для воздуха, умножаем на 0,68 по причине наличия 5 линий в пучке и еще умножаем на 0,88 - поправочный температурный коэффициент. Вот про него не понял. В пояснениях вы тогда писали, что принимаем рабочую температуру среды 35 градусов. А почему 35??? Табличку ПУЭ 1.3.3 не понял.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ну разве добропорядочный эксперт с поверенным прибором укажет в экспертном заключении только часть номера свидетельства?
    Нормальный эксперт всё укажет полностью. Ему нечего скрывать.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Если запросить акт осмотра, наверняка откажут?
    Скорее всего. Да и не хранят такие акты долго.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Сделать им официальный запрос - были ли эти приборы поверенными на момент измерений?
    Можно попробовать.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А почему 35?
    Можно считать, что это средняя температура окружающей среды, которая устанавливается внутри щитов, коробов, труб, при замоноличивании в бетон. Т.е. это температура, которая устанавливается в канале, где проложен кабель (группа кабелей) при условии, что по кабелю протекает ток не превышающий его допустимый длительный ток.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Табличку ПУЭ 1.3.3 не понял.
    В этой таблице содержатся поправочные коэффициенты для расчёта допустимых длительных токов ТПЖ, которые зависят от температуры окружающей среды. Для ваших условий нужно смотреть третью строку, где условная температура окружающего воздуха +25, а допустимая температура оболочки кабеля +70 (для всех кабелей типа ВВГ в оболочке из ПВХ). Если принимаем температуру +35 градусов, то на пересечении столбца и строки будет значение 0,88. Это и есть поправочный коэффициент для заданных условий, который следует применить при расчёте допустимого длительного тока кабеля.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Скорее всего. Да и не хранят такие акты долго.
    Ладно, тогда в эту сторону больше не смотрю.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можно попробовать.
    Попробовал.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можно считать, что это средняя температура окружающей среды, которая устанавливается внутри щитов, коробов, труб, при замоноличивании в бетон. Т.е. это температура, которая устанавливается в канале, где проложен кабель (группа кабелей) при условии, что по кабелю протекает ток не превышающий его допустимый длительный ток.
    Теоретически понял... А эта температура где-то нормируется? Почему именно 35? Эксперт же мне на словах сказал, что защита обеспечивается. Я думаю, он будет стараться изо всех сил, чтобы принять нужные коэффициенты и показать, что автомат на 25А защитит кабель от застройщика с сечением 1,4 кв.мм.
    Корректно ли просить эксперта произвести расчет прямо в заседании суда???

    Дело наконец снова направлено в апелляционный суд. Скоро начнется...

    Кстати, у представителя общественной организации был довольно интересный вопрос эксперту. Он производит измерения в розеточной линии, результат - сечение жил 1,4кв.мм. Но в заключении эксперт все равно пишет, что это провод ВВГ-НГ-LS 3*2,5. А почему 2,5, а не 1,5??? С таким-то сечением...

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А эта температура где-то нормируется?
    Стандартом определено, что нормирование сопротивления ТПЖ производят для температуры окружающей среды +20 градусов. В таблице 1.3.3 ПУЭ стандартная температура нормирования для кабелей, которые проложены не в земле +25 градусов. Калибровка теплового расцепителя автомата производится при температуре +30 градусов. Запутаться легко.

    Для температурной шкалы (таб. 1.3.3) с шагом 5 градусов рассчитываются понижающие коэффициенты. Они получены путём расчёта уравнения теплового баланса. Известно, что сопротивление и температура являются взаимозависимыми величинами.

    Если тока в проводнике нет, то его температура равняется температуре окружающей среды. Протекающий ток выделяет в проводнике за время t количество тепла Q, которое увеличит температуру проводника на T градусов.

    С появлением превышения температуры проводника над температурой окружающей среды начнет проявляться эффект передачи тепла в окружающую среду. Этот процесс не является бесконечным, т.е. при условно постоянной величине тока температура и сопротивление проводника увеличиваются до определённой величины. Эта величина устанавливается при достижении равновесного состояния теплообменных процессов. В электротехнике это состояние называют установившимся режимом. В этом режиме температура во всех точках проводника одинакова и не изменяется длительное время с учётом того, что условия нагрева/охлаждения кабеля неизменны, а ток протекающий по проводнику имеет постоянную величину.

    Наилучшие условия для теплообмена обеспечиваются при открытой прокладке одиночного кабеля. Кабель свободно отдаёт тепло в окружающую среду никак не влияя на её температуру. Наихудшими условиями для теплообмена является прокладка кабелей в кабельных коробах, трубах, замоноличено. Как правило, объём таких каналов мал и температура внутри канала при нагруженном кабеле всегда будет выше температуры окружающей среды. С учётом того, что в одном канале может быть проложено несколько кабелей, которые могут быть одновременно нагружены, картина усугубляется. Для этого вводят ещё один понижающий коэффициент, который учитывает количество кабелей в пучке.

    Принято считать, что рабочая температура окружающей среды (в канале) не должна превышать +40 градусов (а лучше +35).

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Я думаю, он будет стараться изо всех сил, чтобы принять нужные коэффициенты и показать, что автомат на 25А защитит кабель от застройщика с сечением 1,4 кв.мм.
    На доброе здоровье. У него ничего не получится. Автомат с номинальным током 25 Ампер сработает при токе перегрузки, который равен 25 х 1,45 = 36,25 Ампера. Пусть заглянет в таблицу 1.3.4 ПУЭ и посмотрит чему равен допустимый длительный ток одиночного кабеля сечением 1,5 кв. мм, проложенного открыто - 23 Ампера даже без применения понижающих коэффициентов.

    Если сечение 1,4 кв. мм, то чему равно сопротивление ТПЖ? А чему равен допустимый длительный ток такого кабеля?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Корректно ли просить эксперта произвести расчет прямо в заседании суда?
    Думаю, корректно. Правда, решать будет судья, нужно ли такие расчёты проводить прямо на заседании.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А почему 2,5, а не 1,5?
    И в самом деле, почему? Возможно, потому что в документации и в маркировке кабеля написано 2,5 кв. мм.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Запутаться легко.
    Это точно.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Принято считать, что рабочая температура окружающей среды (в канале) не должна превышать +40 градусов (а лучше +35).
    Конкретного пункта с этой температурой нет?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У него ничего не получится.
    Это если по честному. А если схитрить, все получится. Судьи не разбираются, эксперту верят.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    даже без применения понижающих коэффициентов.
    Возьмет и применит только повышающий коэффициент из п.10.9 ГОСТ31996... Да еще увеличит его так, как ему надо... Тут надо глаз, да глаз за ним.





    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Возможно, потому что в документации и в маркировке кабеля написано 2,5 кв. мм.
    В документации да, написано. А маркировку кабеля он не видел. Но думаю, застройщик ему сказал, что маркировка не содержит ни данных о производителе, ни данных о соответствии ГОСТ, ТУ. Именно поэтому в частной беседе он мне заявлял, что сейчас маркировка чуть ли не является обязательной...