Тема: Правильно ли мне установили заземление?

  1. #31
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ruslankarpaty Посмотреть сообщение
    тащить еще один ( пятый) провод к дому, технологически сложно
    Вам уже говорили, что после разделения PEN-проводника, объединение N и PE запрещено. И не стоит нарушать эти требования. Тяните пятый проводник.

  2. #32
    ruslankarpaty
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вам уже говорили, что после разделения PEN-проводника, объединение N и PE запрещено. И не стоит нарушать эти требования. Тяните пятый проводник.
    Доброго дня,
    обведенное зеленым я не соединяю, пускаю красный, вроде получается то же самое как на Вашей схеме (для дома), только провод длинный и через сауну?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 17.10.2010 в 14:13. Причина: Грамматические ошибки

  3. #33
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Надо сделать как сказал Станислав

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    что после разделения PEN-проводника, объединение N и PE запрещено

  4. #34
    ruslankarpaty
    Гость
    jtjtjtj.jpg
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Надо сделать как сказал Станислав
    Доброго дня,
    а если бросить шестой провод, коричневый...?

    на моем рисунке после разделения провода N и PE нигде не соед....

  5. #35
    alex3530
    Гость

    Подмигивание

    ruslankarpaty, сделайте рисунок усадьбы более понятным, а то уже не понятно, где и что у Вас. Можно отсканировать и добавить план и схему.

    П.С. переделывать плохую работу всегда тяжело, особенно, если деньги уже уплачены.

  6. #36
    alex3530
    Гость
    Еще один РЕ проводник (на рис. коричневый) не в сауну, а на дом

  7. #37
    ruslankarpaty
    Гость
    DSCF3514.jpg
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    ruslankarpaty, сделайте рисунок усадьбы более понятным, а то уже не понятно, где и что у Вас. Можно отсканировать и добавить план и схему.

    П.С. переделывать плохую работу всегда тяжело, особенно, если деньги уже уплачены.
    Доброго дня,
    к дому воздушкой идет 4 ж. кабель (здесь поменять тяжело,кабель в изоляции и в гофре)на столбах..

    от сауны к дому идет траншея тут можно бросать провода,
    с заземлением в сауне я вроде разобрался (от входа центрального кабеля 4 ж. до счетчика разделить заземление, и один (пятый) провод кинуть к сауне отдельно на заз. в роз.

    и итог (задача) мне еще надо в доме заземлить на кухне розетки...
    я думал бросить от контура 2 провод к заз. розеткам в доме (сказали нельзя),

    вариант 2 вести шестой провод от столба (контур 1 ) через траншею к сауне и потом к дому..

  8. #38
    tesla
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вот пункт ПУЭ, может он подтвердит мои слова:
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
    Благодарю за ответ. Завтра заземлю на работе нулевой защитный проводник (PE) у киоска. Что называется умный совет в дело сразу.

  9. #39
    ruslankarpaty
    Гость
    iuyy.jpg

    в дополнение
    вот к сауне заземл. а провод от дома (заземл.) где присоеденить ?

  10. #40
    tesla
    Гость