  1. #31
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    А во-вторых, я считаю довольно полезными некоторые опции Меркурия.
    Раз Вам очень нравится Меркурий, то придётся выбирать из нижеследующих вариантов:
    1. Заменить ПН-2 100А на ПН-2 80А.
    2. Заменить Меркурий прямого включения на вариант с трансформаторами тока.

  2. #32
    Слав
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    1. Заменить ПН-2 100А на ПН-2 80А.
    Да, этот вариант мне больше подходит.
    И ещё вопрос. Каково должно быть сечение нулевого проводника, подключаемого к Меркурию прямого включения 230ART-02 ?

  3. #33
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Каково должно быть сечение нулевого проводника, подключаемого к Меркурию прямого включения 230ART-02
    Я бы взял равное сечению фазных проводников - 25 мм2, хотя ПУЭ разрешает снижать до 50 % сечения фазных проводников.

    ПУЭ, п. 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
    Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.

    Однако в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" сказано, что сечение N-проводника может быть меньше фазного проводника в том случае, если нагрузка цепи в нормальном режиме распределена равномерно между фазами.

    ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

    524.2 Площадь поперечного сечения нейтрального проводника
    В отсутствие специальных требований должны выполняться следующие указания:
    524.2.1 Площадь поперечного сечения нейтрального проводника должна быть, по крайней мере, равна площади поперечного сечения линейных проводников:
    - в однофазных двухпроводных цепях, безотносительно площади поперечного сечения проводника;
    - в многофазных цепях, где площадь поперечного сечения линейных проводников - меньше или равна 16 мм по меди или 25 мм по алюминию;
    - в трехфазных схемах, где доля токов третьей гармоники и гармоник, кратным трем, лежит в пределах от 15% до 33%.

    524.2.2 Если доля третьей гармоники превышает 33%, необходимо увеличить площадь поперечного сечения нейтрального проводника (см. 523.6.3 и приложение Е):
    Примечание - Приведенный уровень гармоник встречается, например, в установках с IT технологией.
    a) Для многожильных кабелей площадь поперечного сечения линейных проводников берется равной площади поперечного сечения нейтрального проводника; эта площадь поперечного сечения определяется по нейтральному проводнику с проводимостью 1,45 линейного проводника.
    b) Для одножильных кабелей площадь поперечного сечения линейных проводников может быть ниже, чем площадь поперечного сечения нейтрального проводника; сечение определяется:
    - по току - для линейного проводника;
    - по току, равному 1,45 линейного проводника, - для нейтрального проводника.
    Примечание 2 - Определение см. МЭК 60364-4-43 (подраздел 433.1).

    524.2.3 Для многофазных цепей, где площадь поперечного сечения линейных проводников больше, чем 16 мм по меди или 25 мм по алюминию, площадь поперечного сечения нейтрального проводника может быть ниже площади поперечного сечения линейных проводников (обычно не ниже 50%), если следующие условия выполняются одновременно:
    - нагрузка цепи в нормальном режиме распределена равномерно между фазами, третья гармоника не превышает 15% тока линейного проводника;
    - нейтральный проводник защищается от сверхтоков согласно МЭК 60364-4-43 (подраздел 431.2);
    - площадь поперечного сечения нейтрального проводника - не меньше 16 мм по меди или 25 мм по алюминию.

  4. #34
    Слав
    Гость
    Владимир, спасибо за полезную информацию. Но мой вопрос, как мне пока кажется, в другом. Если я , согласно рис. В.1, одним проводом соединю закороченные клеммы 7-8 счётчика с нулём (а в моём случае это PEN во ВРУ) это будет неправильно? Я считал, что нагрузка на этот провод невелика и достаточно будет 2,5мм кв, но решил уточнить.
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение



  5. #35
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Если я , согласно рис. В.1, одним проводом соединю закороченные клеммы 7-8 счётчика с нулём (а в моём случае это PEN во ВРУ) это будет неправильно?
    Такое подключение соответствует требованиям завода-производителя приборов учёта электроэнергии, соответственно соответствует действующим требованиям НТД.


    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Я считал, что нагрузка на этот провод невелика и достаточно будет 2,5мм кв, но решил уточнить.
    Достаточно по условиям механической прочности, но недостаточно по условиям допустимых токовых нагрузок.

  6. #36
    Слав
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ... но недостаточно по условиям допустимых токовых нагрузок.
    Я имел в виду провод, соединяющий на рис. В.1 клеммы 7;8 счётчика с нулевым проводником. Я считал, что нагрузкой этого провода является питание только самого счётчика, а это небольшой ток.

  7. #37
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Я имел в виду провод, соединяющий на рис. В.1 клеммы 7;8 счётчика с нулевым проводником. Я считал, что нагрузкой этого провода является питание только самого счётчика, а это небольшой ток.
    ПУЭ, п. 1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.1 и 3.4.

    п. 3.4.5. Сечение жил кабелей и проводов должно удовлетворять требованиям их защиты от КЗ без выдержки времени, допустимых длительных токов согласно гл. 1.3, термической стойкости (для цепей идущих от трансформаторов тока), а также обеспечивать работу аппаратов в заданном классе точности.

    п. 3.4.12. Сечение проводов на щитовых устройствах и других изделиях заводского изготовления определяется требованиями их защиты от КЗ без выдержки времени, допустимых токовых нагрузок согласно гл. 1.3, а для цепей, идущих от трансформаторов тока, кроме того, и термической стойкостью. Для монтажа следует применять провода и кабели с изоляцией, не поддерживающей горение.

  8. #38
    Слав
    Гость
    А, вот оно что!
    Владимир, большое спасибо!