20160603_203258.jpgПопутно вопросик.Есть ли разница.Т.е N проводник на дифах можно перемычками,или обязательно от шины N каждый.Схем много,и везде по разному этот момент.
20160603_203258.jpgПопутно вопросик.Есть ли разница.Т.е N проводник на дифах можно перемычками,или обязательно от шины N каждый.Схем много,и везде по разному этот момент.
Такую схему приняли?!!! У Вас из ВРУ в РЩ приходит два PEN проводника, которые в РЩ рассадили на разные щины и соединили их перемычкой. Это чему соответствует? Заказчику 110 лет и он уже достаточно пожил на этом свете?
Разделение PEN проводника делается на вводе в электроустановку и, следовательно, в щите ВРУ требуетя установить две шины, соединить их перемычкой, подключить к шине PE проводник PEN. На шину N проводник должен приходить со счётчика. Далее трёхжильным кабелем надо вести линию до РЩ и подключать жилы согласно их функциональному назначению, т.е. к PE - защитный проводник, к N - нулевой рабочий, а фазный в общий групповой автомат. К шине PE в щите ВРУ требуется подключить контур заземления. В распределительном щите перемычку снять!
Вот схема разделения проводника PEN:
Вот схема щита ВРУ:
Проанализируйте схемы и сравните с тем, что сделано.
Кстати, в ТКП все-таки есть требования к материалам заземлителей. Смотрите п. 4.3.8.4, таблица 4.3.4. А вот эти пункты вызывают недоумение:
4.2.5.1 Средства учета электроэнергии на объектах учета энергосистемы или потребителей должны размещаться в закрытых помещениях с рабочими климатическими условиями, указанными в эксплуатационной документации на соответствующие средства, в доступных для обслуживания и контроля местах, защищенных от вредных внешних воздействий (значительных перепадов температуры, влаги, пыли, агрессивной химической среды, вибраций, ударных нагрузок, ионизирующих и электромагнитных излучений и т.д.)...
А дальше вот такой пункт:
8.6.13 В одноквартирных, блокированных и усадебных жилых зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны устанавливаться вне здания и за пределами его огороженного участка в отдельном запираемом металлическом щитке (далее - выносной щиток). Допускается размещать такой щиток на опорах линии электропередачи, от которой запитываются указанные жилые здания. Допускается устанавливать расчетные счетчики электроэнергии внутри одноквартирных, блокированных и усадебных жилых зданий, если счетчики имеют встроенное устройство беспроводной связи для осуществления сбора данных учета.
Как хотите так и ставьте. ))) Видимо в одноквартирных, блокированных и усадебных жилых зданиях нет потребителей, на которых распространяется п. 4.2.5.1.
Интересный документ - ТКП.
Михаил_Д, Да,с перемычкой перемудрил.Спасибо.
20160603_221058.jpgМихаил_Д,Так должно на ВРУ?
Михаил_Д,Не мнго тут по другому..
Разделение PEN проводника всегда делается в ВРУ. Шина PE выполняет функцию ГЗШ и к ней подключается контур заземления отдельным проводником. Дальше по ходу распределения электроэнергии рекомендуется выполнять повторное заземление PE проводника (не PEN, его в доме уже нигде нет!). Заземлять PE проводник желательно, но не обязательно - это рекомендация. Контур заземления является общим для всей электроустановки и корпус щита просто подключается своим проводником на шину РЕ. Сопротивление заземления растеканию тока должно быть не более 10 Ом. Какое оно сейчас неизвестно, замеры никто не делал.
Многие путаются в этом вопросе. Смысл этой операции заключается в разделении функций проводника PEN. В системе TN-C нет защитного проводника и PEN совмещает функцию распределения электроэнергии и защитную функцию. Чтобы разделить эти функции, а физически из одного проводника сделать два, устанавливают две шины, которые и являются функционально обособленными частями электроустановки. С них берут начало нулевой рабочий и нулевой защитный проводники, которые с этого момента существуют совершенно раздельно во всех точках электроустановки. Подобное разделение допускается делать при сечении PEN проводника не менее 16 мм2 по алюминию или не менее 10 мм2 по меди. Разумеется, что разделённый PEN не означает появление двух проводников сечением 8 мм2 или 5 мм2. )))
Да. PEN на PE. C PE идёт проводник на вход N счётчика. С выхода N счётчика идёт проводник на шину N. Шины PE и N соединяют перемычкой.